柜子中线槽中导线敷设-220V交流电源线和24V直流电源线敷设到同一电缆桥架里
lesonlee
lesonlee Lv.15
2013年10月22日 09:53:44
只看楼主

本帖最后由 lesonlee 于 2013-10-22 13:38 编辑 個人意見-僅供參考~論壇上有些纜綫敷設問題~依GB 16895.6 & GBT 18379 法規(見附件紅框部份)為參考~應該可以有條件的敷設在一起~請大夥指點~也希望對大家有所幫助!

本帖最后由 lesonlee 于 2013-10-22 13:38 编辑

個人意見-僅供參考~

論壇上有些纜綫敷設問題~
依GB 16895.6 & GBT 18379 法規(見附件紅框部份)為參考~
應該可以有條件的敷設在一起~
請大夥指點~
也希望對大家有所幫助!


23d9801ae0547231437a.pdf
126 KB
立即下载
zfhwlr
2013年10月22日 11:51:18
2楼
220VAC~绝对不能和24VDC同管或桥架。
回复
lesonlee
2013年10月22日 13:15:29
3楼
zfhwlr 发表于 2013-10-22 11:51 220VAC~绝对不能和24VDC同管或桥架。個人意見-僅供參考~弱弱的提問~那麼附件GB如何解讀???
回复
ymg020
2013年10月22日 13:30:58
4楼
很不错的东东,很有价值
回复
qzw_cool
2013年10月24日 15:11:55
5楼
哪有规范说220V的和24V的不能共桥架啊??