工地临时变压器距离工地约1公里,现在施工单位要求我甲方将临时用电用电缆引至工地附近,但具体距离我不清楚,请问各位大狭,是否有规范规定临时用电的接驳距离?

工地临时变压器距离工地约1公里,现在施工单位要求我甲方将临时用电用电缆引至工地附近,但具体距离我不清楚,请问各位大狭,是否有规范规定临时用电的接驳距离?
免费打赏
wzhzyx911
2007年05月28日 07:58:39
12楼
供电太远不经济,选线线径要粗一些,供电有一个参数叫负荷距,是容量乘以距离,查一下手册,看看你的临时电是否合理,
既然是临时电,主要还是电压降参数,电压降低多接触器吸不上,电机出力大幅降低.
dddddddddddddddddd
回复
zgffgm
2007年05月28日 13:10:24
13楼
看看
回复
lingxuct
2007年05月28日 17:53:15
14楼
规范上倒没有明确规定,根据实际经验,380/220V系统供电半径不大于300米较理想,大于300米线路损耗会非常明显,电压也很难保证在+10%~ -5%的额定范围内。