工地临时用电接驳距离规定?
tyq982202@co163
2007年04月10日 10:08:39
只看楼主

工地临时变压器距离工地约1公里,现在施工单位要求我甲方将临时用电用电缆引至工地附近,但具体距离我不清楚,请问各位大狭,是否有规范规定临时用电的接驳距离?

工地临时变压器距离工地约1公里,现在施工单位要求我甲方将临时用电用电缆引至工地附近,但具体距离我不清楚,请问各位大狭,是否有规范规定临时用电的接驳距离?
免费打赏
tyq982202@co163
2007年04月11日 10:32:47
2楼
啊!大家帮帮我吧!
回复
tnazxc
2007年04月11日 11:35:26
3楼
规范末见具体距离,可要求供电部门迁移变压器至工地侧,1000M低压电缆太長,投资大、线损多,不经济,
回复
lixiangli1968
2007年04月11日 12:21:06
4楼
供电半径不允许超过800米
回复
candech@co163
2007年04月11日 13:04:48
5楼
4楼说的“供电半径不允许超过800米”,依据是什么?
开关箱至配电箱不超过30米,开关箱与用电设备直线距离不超过3米,箱变供电半径具体多少?主要看电压降的满足条件,不知具体多少距离数据在哪可有?
回复
yyi_ok
2007年05月26日 16:16:01
6楼
供电半径不宜超过200米
回复
shy0528
2007年05月27日 08:43:48
7楼
供电距离过长,电压会降低
回复
liu630
2007年05月27日 09:46:46
8楼
对于临电供电半径,好像电力公司没有什么硬性规定,毕竟临电低压部分是用户自己维护的,电力公司不管。不过供电半径太长了,看看末端电压能不能满足要求。
回复
daiyong8532
2007年05月27日 10:11:36
9楼
供电半径是有要求,但只要压降不大可以的.
回复
wbmwbm
2007年05月28日 07:35:22
10楼
供电太远不经济,选线线径要粗一些,供电有一个参数叫负荷距,是容量乘以距离,查一下手册,看看你的临时电是否合理,
既然是临时电,主要还是电压降参数,电压降低多接触器吸不上,电机出力大幅降低.
回复
sunbird520
2007年05月28日 07:39:27
11楼
要求供电部门迁移变压器至工地侧