做过TT系统的朋友请进:N线跟PE线的接地如何分开?
大鼻山
大鼻山 Lv.13
2004年04月03日 19:54:00
只看楼主

当变电所位于某建筑物内部时,N线的工作接地,跟PE线的保护接地是如何分开的???尤其请上海的朋友进入讨论(因为上海采用TT的很多)

当变电所位于某建筑物内部时,N线的工作接地,跟PE线的保护接地是如何分开的???尤其请上海的朋友进入讨论(因为上海采用TT的很多)
免费打赏
ttt001
2004年04月05日 19:55:00
12楼
搞很多的地,只有理论价值。工程上还是希望简单、有效的方案。
回复
xuyanfeng578
2004年04月05日 19:59:00
13楼
我用的大多是tn-c-s,搞不懂tt,顶一下!
回复
大鼻山
2004年04月05日 22:58:00
14楼
我刚到会议室看到了上海CCCCCC斑竹的一个回帖,因此,我的上述帖子稍做如下修正:

一、当N线跟PE线的接地距离大于30米时,就可以认为二者无电气联系了,50米的距离确实偏大。

二、当变电所位于建筑物内部时,因为N、PE二者接地不可能截然分开,因此,此时一般不采用TT系统了,而是推荐采用TN系统;但是如果你还铁心采用TT系统的话,就必须把TT的接地拉到距离变电所30米以远的地方。
回复
hys_nc
2004年04月05日 23:02:00
15楼
由于上海的公用低压电网是TT系统,因此上海的大部分住宅小区都是TT系统!!
上海的高层住宅几乎每个单元都有配电间,PE线就是由配电间的接地线引出!!
而供电公司作的电业站(变配电所)到配电间是4芯电缆,只有N线没有PE线!!而一般电业站相对而言相距比较远,可以认为N线和PE线没有直接上的电气连接!!
回复
大鼻山
2004年04月05日 23:11:00
16楼
以下是引用hys_nc在2004-4-5 23:02:00的发言:
由于上海的公用低压电网是TT系统,因此上海的大部分住宅小区都是TT系统!!
上海的高层住宅几乎每个单元都有配电间,PE线就是由配电间的接地线引出!!
而供电公司作的电业站(变配电所)到配电间是4芯电缆,只有N线没有PE线!!而一般电业站相对而言相距比较远,可以认为N线和PE线没有直接上的电气连接!!
呵呵,兄弟给出这么多感叹号!!!!你所说跟我们所说一点不矛盾呀。我们前面说过,当N、PE接地大于30米时,就可以采用TT系统呀。
回复
lwmdqgcs
2004年04月06日 10:58:00
17楼
不用管它是不是30,50米,TT的作用就是让设备的导电外壳与设备所在处地电位相同。
回复
城市边缘
2004年04月06日 11:31:00
18楼
我觉得如果变电所在建筑物里面,做TT系统,如果两个接地没有完全分开,而又做了等电位连接,好象是没有什么不妥的地方,只是有点象TN系统还用漏电脱扣来做接地故障保护,不知道这想法对不对,请教!
回复
大鼻山
2004年04月06日 12:05:00
19楼
以下是引用城市边缘在2004-4-6 11:31:00的发言:
我觉得如果变电所在建筑物里面,做TT系统,如果两个接地没有完全分开,而又做了等电位连接,好象是没有什么不妥的地方,只是有点象TN系统还用漏电脱扣来做接地故障保护,不知道这想法对不对,请教!
不妥。
回复
cooldream@dq
2004年04月06日 12:10:00
20楼
TT不常用,因为他线路都是五线制,而且现简段没有必要~
回复
城市边缘
2004年04月06日 17:21:00
21楼
以下是引用大鼻山在2004-4-6 12:05:00的发言:
以下是引用城市边缘在2004-4-6 11:31:00的发言:
我觉得如果变电所在建筑物里面,做TT系统,如果两个接地没有完全分开,而又做了等电位连接,好象是没有什么不妥的地方,只是有点象TN系统还用漏电脱扣来做接地故障保护,不知道这想法对不对,请教!
不妥。

请教一下哪里不妥?
回复