2004年04月09日 17:08:00
12楼
电梯表与总熔丝箱间距不大于3米,不必另加开关保护。
公灯电源取自住宅干线,但公灯电表后出线是公灯专用回路。
回复
cccccc
2004年04月09日 17:42:00
13楼
谢楼上兄弟的解释!
回复
tomasy
2004年04月09日 23:20:00
14楼
忘了提醒你,一层强电管井要大一些,因为要放1个总熔丝箱,2个电梯表,
1个住户电度表,接线盒等.
回复
poplhx
2004年04月09日 23:32:00
15楼
问问CCCCCC
上海地区的住宅用电,住宅(民用)+底商(商业)
有没有黑红变电站之分???
回复
cccccc
2004年04月12日 13:38:00
16楼
以下是引用poplhx在2004-4-9 23:32:00的发言:
问问CCCCCC
上海地区的住宅用电,住宅(民用)+底商(商业)
有没有黑红变电站之分???
什么是黑红?一般的这种底商住宅都是低压供电的,变电站由供电局设计。
回复
zhaokaikai
2004年04月12日 16:30:00
17楼
我认为不超过250A,可用XL-53型配电箱挂墙的时候。可不考虑配电间。。
如果落地,又没有合适的位置。。(远离人流)。则应设。。。
回复
hongliubcrab
2006年08月14日 17:42:07
18楼
最好设置~

而且最好咨询一下所在区供电部门的意见,他们的意见比甲方的重要