SC管代替KBG管有影响吗?
zwq54argfun
2012年09月20日 21:31:17
只看楼主

人防地下室顶板暗敷照明线路,按图纸是采用KBG管,施工单位用的是普通SC管螺纹连接焊接跨接地线,请问大家这样做影响大吗?

人防地下室顶板暗敷照明线路,按图纸是采用KBG管,施工单位用的是普通SC管螺纹连接焊接跨接地线,请问大家这样做影响大吗?
免费打赏
qq125645264
2012年09月21日 08:45:33
2楼
影响不大,但是成本增加不少,小心甲方找麻烦
回复
zwq54argfun
2012年09月21日 09:04:57
3楼
我就是甲方啊,汗。。那这个成本方面增加的怎么算?
回复
黑铁匠
2012年09月21日 10:06:55
4楼
就可靠性来说,应当是更可靠,KBG容易进灰进水
回复
xulifengx007
2012年09月21日 10:11:17
5楼
SC管当然更好,就是贵点
回复
liuzd
2012年09月22日 12:47:04
6楼
人防区内不应采用JDG管,因为壁厚不满足规范。应采用2.5壁厚的热镀锌钢管
回复

相关推荐