风机盘管的选择问题 急!!!!!
qilinbingbing
2007年04月09日 22:27:28
来自于中央空调
只看楼主

如果我用新风进入风机盘管,和回风混合送风的话,我选风机盘管的时候是不是风机盘管所需冷量=空调房间冷负荷(包括新风冷负荷)?风量也是要算上新风量一起选型???

如果我用新风进入风机盘管,和回风混合送风的话,我选风机盘管的时候是不是风机盘管所需冷量=空调房间冷负荷(包括新风冷负荷)?风量也是要算上新风量一起选型???
免费打赏
fengyuecao
2007年08月01日 09:41:21
12楼
还是不明白.可以这样做吗>先根据房间冷炼选风机盘管,然后再根据盘管的风量*20%来选新风机组吗?
回复
wangzongshu1983
2007年08月02日 11:56:49
13楼
房间的冷负荷可以分:围护结构,室内人员散热,照明设备散热,新风冷负荷.
你新风如果是用了新风处理机组,可以把新风处理到室内焓值hn.这样风机盘管就不用承担新风负荷

如果把新风处理到室内焓值hn以下,新风还可以承担室内人员散热,照明设备散热,这样风机盘管就只承担围护结构冷负荷.
送风量不包括新风.新风量可按人员密度来算,不同地放要求不同.排风可按新风的80%来算.
回复