如果我用新风进入风机盘管,和回风混合送风的话,我选风机盘管的时候是不是风机盘管所需冷量=空调房间冷负荷(包括新风冷负荷)?风量也是要算上新风量一起选型???
如果我用新风进入风机盘管,和回风混合送风的话,我选风机盘管的时候是不是风机盘管所需冷量=空调房间冷负荷(包括新风冷负荷)?风量也是要算上新风量一起选型???
2楼
新风通过什么进入风机盘管?
回复
3楼
还没考虑这个问题呢,通过什么进风机盘管影响选择风机盘管的时候计不计入新风负荷吗?
回复
4楼
当然
回复
5楼
应该算上新风量,否则按照额定风量选风机盘管忘记加新风量岂不增加了负荷,而且有超过额定负荷的可能。
回复
6楼
风机盘管加新风系统,新风和风机盘管均承担室内冷负荷,是按风机盘管承担的冷负荷选盘管吗?新手请教?
回复
7楼
风机盘管选型计算的时候不考虑新风的热湿负荷
回复
8楼
风机盘管加新风系统有好几种,现在的设计新风一般不承担室内负荷.但要承担也可以,你可以承担室内一部分冷负荷
回复
9楼
还有可以承担部分显负荷和全部潜热冷负荷
回复
10楼
是的.我正在做这个设计
回复
11楼
风机盘管承担室内负荷?
回复