预装式变电站(箱变)可以放在室内吗?[求助]
山的那边
2004年04月09日 19:39:00
只看楼主

浪费

浪费
免费打赏
taotaotao@dq
2004年04月14日 15:29:00
22楼
用箱变就放在室外,室内就用成套设备。
浪费!
回复
ttt001
2004年04月14日 16:59:00
23楼
技术上肯定有办法,放在室内不会有问题。
给开发商做项目,无论是住宅还是公建,建筑面积指标都是很死的,为获得最大的面积效益,才出现了室外箱变的思路。电器设备放在室内,是要算建筑面积的,开发商舍得吗?变配电室的m2造价就不是个小数目。
回复
中南建筑设计院
2004年04月17日 13:07:00
24楼
箱变肯定是更少占面积,而且费用不一定比变电所贵,在商业区甲方这样做绝对是有道理的。但前提是消防电源怎么解决,而且箱变出线回路太少了。如果规模不大这样做完全合理。
回复
ychq
2004年04月17日 16:12:00
25楼
既然放在室内,没有必要用箱变
回复
sdmzq@dq
2004年04月17日 17:19:00
26楼
那出线回路最多可多少啊
回复
fsanson
2004年04月17日 20:13:00
27楼
只是感觉别扭,在室外都行,难道室内还不行?
没有搞过箱变的,还想问问,箱变与变电所相比,哪个成本较高?
回复
设计走心
2004年04月17日 20:23:00
28楼
在深圳一繁华商业街,同楼主说的一样,把箱边放在室内(靠墙外)。
也没有什么不妥。
回复
auv
2004年04月19日 21:17:00
29楼
有个同类工程,外面全是门面和道路,结果应甲方要求放在地下室~~~~~~~~~
结果被供电局给PI了一吨~~~~
郁闷ing~~!!!

放在地下室一定不会有问题,但的确没有必要~~!
回复
sjlllssd@dq
2004年04月20日 10:22:00
30楼
箱变放在室内,纯粹是电业局为了卖设备出的馊主意。
回复
shihongyu9999
2004年04月20日 10:33:00
31楼
同意楼上,若在室内没必要用箱变。
回复

相关推荐

APP内打开