我的观点总结为一句话就是:发电机房和变电所同处在一个建筑物内部时,二者的接地系统极难分开;所以此时设置四极开关纯粹多余!
我的观点总结为一句话就是:发电机房和变电所同处在一个建筑物内部时,二者的接地系统极难分开;所以此时设置四极开关纯粹多余!
2楼
本来我今天不想深入讨论这个问题的,但是有朋友还是再三问及,我就干脆抛出我蓄谋已久的一个“惊人”观点:
《电气技术措施》里,关于发电机转换开关(以及与其连锁的变压器开关)一定是四极的,其实大多数时候是错误的,或者说,是没有必要的!
为什么这么说呢?设置两个四极开关,无非是为了把两个不同系统(市电和发电机)的“工作地”分开;可是发电机机房几乎100%就设置在建筑物内部(变电所也在其中),其“工作地”跟市电的“工作地”密不可分!你虽然在断路器处分开了,也是无济于事!因为二者的接地干线仍然紧紧相连!因此,设置两个四极开关是掩耳盗铃、自欺欺人之举!——不过,也不会造成什么大的危害,无非是浪费钱财而已。
当然,如果发电机和市电的“工作地”可以分开,那么,设置四极开关还是必要的。
回复
3楼
我在以前一个回帖中,也数次谈到了这个问题;只是喜欢钻牛角尖的人太少了!
回复
4楼
把两个不同系统(市电和发电机)的“工作地”分开的目的是什么?
三相不平衡时N线是有电流的,发电时不断开行吗?
回复
5楼
你发的贴和我刚才发的是一路的!也许你比我跟清楚些,我是越搞越糊涂!
回复
6楼
我的观点总结为一句话就是:三相不平衡时N线是有电流的,发电时不断开行吗?检修时断开N线,为了保证检修人员安全!
问一下:把两个不同系统(市电和发电机)的“工作地”分开的目的是什么?我真的没搞懂!
<此贴子已经被作者于2004-4-15 22:57:45编辑过>此贴子已经被作者于2004-4-15>
回复
7楼
发电机房和变压器如果靠得近,就连接起来一点接地了。
回复
8楼
晕!!!
回复
9楼
以下是引用大鬍子在2004-4-16 11:32:00的发言:
可以用三極開關,多數人習慣上都用四極.
之所以多数人习惯采用四极,就是受了《电气技术措施》的影响。而且,许多审图人以此为法宝,到处挥舞大棒,,,,
回复
10楼
其实我觉得四极开关倒是可以不必了。。。
可是措施上可全是4p呀。。。
别找麻烦了。。
我想明白了。。审图的能想明白吗???
回复
11楼
等措施改了,大家的习惯也就改了
回复