现有一工程想用DW15-630(贵州长征九厂)的断路器作为联络开关用,但是DW15-630断路器的安装使用说明书上面所写的进线方式是上进线。想请教一下各位大侠:1.此时作为联络柜是否可以?2.不行的话,为什么?
现有一工程想用DW15-630(贵州长征九厂)的断路器作为联络开关用,但是DW15-630断路器的安装使用说明书上面所写的进线方式是上进线。想请教一下各位大侠:
1.此时作为联络柜是否可以?
2.不行的话,为什么?
22楼
低压母联情况,对于两个进线电源,总有一个是上进线及下进线,避免不了下进线的情况。但断路器说明书明确标注只能上进线结构的,不可以做母联开关。以避免有较长尺寸带电动触头机构因开断产生带电游离气体造成相间短路。
DW15-630的断路器绝对不可做联络开关用。
<此贴子已经被作者于2004-4-27 10:04:10编辑过>此贴子已经被作者于2004-4-27>
回复
23楼
以下是引用zhaokaikai在2004-4-27 8:59:00的发言:
是呀。。用塑壳就行了。。不存在上进下进的说法。
电气妹妹的分析挺精辟的。。。又学了一手。。。
其实好多开关倒装都要降容使用的。。。
塑壳断路器对电源端及负载端的要求更为严格。基本不可以用做母联断路器.
回复
24楼
笔记中。。。。
回复
25楼
妹妹,,,我知道了。。我也没说15-630可以下进线。。我要说的是我也不知道能不能。。
我想说的是好多可以倒装的要降容使用。。。
哈哈。。
回复
26楼
DW15C就是抽出式的。
回复
27楼
突然想都个问题,DW15-630是不可以做联络开关的,因为他联络了两个电源,无论你怎么接线,对于某一电源来说,他对于DW15-630来说供电时都是下进线,很容易出现电气MM说的电气故障,最主要原因是DW15-630只能做上进线,而不是他是塑壳开关的原因。
回复
28楼
学习中!
回复
29楼
掌门说的对。。不过。。。
怎么刚想到呀。。哈哈。。
回复
30楼
下进线没问题,母联开关主要功能用于双电源切换,短路发生的几率很小,别考虑
回复
31楼
不可以这么说,如果该开关标明只可以上进线时,就不要用做联络开关,毕竟做联络开关就需要开断负荷,灭弧很重要,如果需要联络开关需要自动合闸时,建议尽量不用mccb。
回复