现有一工程想用DW15-630(贵州长征九厂)的断路器作为联络开关用,但是DW15-630断路器的安装使用说明书上面所写的进线方式是上进线。想请教一下各位大侠:1.此时作为联络柜是否可以?2.不行的话,为什么?

现有一工程想用DW15-630(贵州长征九厂)的断路器作为联络开关用,但是DW15-630断路器的安装使用说明书上面所写的进线方式是上进线。想请教一下各位大侠:
1.此时作为联络柜是否可以?
2.不行的话,为什么?
免费打赏
wjg_qq
2004年04月28日 13:07:00
32楼
DW15我记在哪本书上看好像已经淘汰了
回复
wysh
2004年04月28日 13:07:00
33楼
以下是引用10kv电网在2004-4-28 12:59:00的发言:
下进线没问题,母联开关主要功能用于双电源切换,短路发生的几率很小,别考虑

照你这么说用刀开都可以做母联了?
回复
wysh
2004年04月28日 13:09:00
34楼
淘汰了,这个不太清楚。实际上DW15的断路器使用上还是站了很大的比例。便宜嘛
回复
10kv电网
2004年04月28日 13:15:00
35楼
以下是引用wys-3638在2004-4-28 13:07:00的发言:
以下是引用10kv电网在2004-4-28 12:59:00的发言:
下进线没问题,母联开关主要功能用于双电源切换,短路发生的几率很小,别考虑

照你这么说用刀开都可以做母联了?


当然可以,没有规范禁止
另,国家出过一本GGD开关柜的二次图集,就有DW15-630做母联的
回复
10kv电网
2004年04月28日 13:18:00
36楼
提醒大家一点,大部分90年以前的老式开关都不可以下进线,难道90年前都不做母联开关?答案当然是否定的
回复
hanyi118
2004年04月28日 13:27:00
37楼
以下是引用wjg_qq在2004-4-28 13:07:00的发言:
DW15我记在哪本书上看好像已经淘汰了


错!DW15没有淘汰!
回复
wysh
2004年04月28日 13:33:00
38楼
DW10的是淘汰的
国家出的图集也有可能忽这个问题的
母联开关不要求自动合闸的
回复
大鼻山
2004年04月28日 20:03:00
39楼
讨论的很精彩,但还不够充分、不够深入。
提精。
回复
du_wen_bo@dq
2004年04月28日 20:17:00
40楼
高手如云呐!
回复
zhaokaikai
2004年04月29日 10:07:00
41楼
39楼的说法值得考虑。。可是现在又不是没得用。。。
换个型号吧。。。