t做个ownhouse住宅的项目。每户的电源进线都是直接由室外的电源配电箱引入的,首先引入到户外电表箱,再引入设在地下车库的户内配电箱。请问大家,在户内配电箱内要做漏电保护么?是否要根据住宅设计规范来做呢?
t做个ownhouse住宅的项目。
每户的电源进线都是直接由室外的电源配电箱引入的,首先引入到户外电表箱,再引入设在地下车库的户内配电箱。
请问大家,在户内配电箱内要做漏电保护么?是否要根据住宅设计规范来做呢?
12楼
你做的别墅,面积及负荷多大?
我做过不少townhouse,都设置总漏电断路器,没有问题啊!
“那为什么给我审图的工程师说,这样做不可呢?就是说不要加漏电。”请给出理由!
回复
13楼
30mA是不可取的。。。误跳得可能性比较大。。
100应该可以。。好多漏电的电流是可调的。。
选个100的吧。。毕竟别墅的档次比较高。。
烧了的话。。也挺可惜的。。。
回复
14楼
以下是引用tomasy在2004-5-17 10:53:00的发言:
户内配电箱就不要做漏电保护了,应在室外的电源配电箱进线开关做漏电保护(300mA)。
回复
15楼
进户用的漏电开关是考虑防火要求用的,在建规中提到超过60W的白织灯等可以是靠近他的白纸着火,而60W的电流是270MA,所以要考虑防火要求,此时的漏电开关就要考虑300MA,才可以取作用
回复
16楼
以下是引用tomasy在2004-5-17 10:53:00的发言:
户内配电箱就不要做漏电保护了,应在室外的电源配电箱进线开关做漏电保护(300mA)。
户外配电箱加漏电跟户内加漏电是一个效果,因为都是一对一的关系。而且外线设计是供电局做,我们和他交底的时候,就已经说道,供电方案是一对一供电,不然电缆太粗,发生事故时,影响面比较大。
我做的房子,面积大概在280~350平方米,建筑面积。
审图的意见,我只看到结果,没有看到他的书面说明,等我看到后,再写上来,给大家讨论。
谢谢大家!!!
回复
17楼
280~350平方米,外线应该是几户(一个电表箱)一个电源进户,在电表前的进户线处加比较合适吧
回复
18楼
每户都要30mA
回复
19楼
以下是引用redcircle在2004-5-16 10:44:00的发言:
以下是引用大鼻山在2004-5-14 22:47:00的发言:
按住宅规范。
100~300毫安都可
>
那为什么给我审图的工程师说,这样做不可呢?就是说不要加漏电。
他瞎扯
回复
20楼
现在的电表是采用磁卡表,为了便于业主插卡使用,每家设一个电表箱。又为了当地供电部门检修、检查方便,将电表箱设在每户的门廊处。表前是三级隔离开关,主要作用是派接,很有可能是隔离开关,而再往上一级,就是变电所的低压柜了。
所以,漏电只能在户内配电箱了。这样的方案可行么?
回复
21楼
上面的内容差了一行,因该如下:
现在的电表是采用磁卡表,为了便于业主插卡使用,每家设一个电表箱。又为了当地供电部门检修、检查方便,将电表箱设在每户的门廊处。表前是三级隔离开关,表后是供电局提供的用来当没电时切断电源用的开关,没有任何保护作用。而室外的电源配电箱,主要作用是派接,很有可能是隔离开关,而再往上一级,就是变电所的低压柜了。
所以,漏电只能在户内配电箱了。这样的方案可行么?
回复