townhouse住宅每户的电源进线要做漏电保护么?[原创]
redcircle
redcircle Lv.5
2004年05月14日 22:30:00
只看楼主

t做个ownhouse住宅的项目。每户的电源进线都是直接由室外的电源配电箱引入的,首先引入到户外电表箱,再引入设在地下车库的户内配电箱。请问大家,在户内配电箱内要做漏电保护么?是否要根据住宅设计规范来做呢?

t做个ownhouse住宅的项目。
每户的电源进线都是直接由室外的电源配电箱引入的,首先引入到户外电表箱,再引入设在地下车库的户内配电箱。
请问大家,在户内配电箱内要做漏电保护么?是否要根据住宅设计规范来做呢?
免费打赏
dvd@dq
2004年05月14日 22:40:00
2楼
对呀,偶也有这个问题。

单体别墅,方案设计是单相100mA的漏电断路器进线,出施工图时偶却找不到合适的漏电断路器,要不是30mA,要不300mA。

到底该这么做呢?
回复
大鼻山
2004年05月14日 22:47:00
3楼
按住宅规范。
100~300毫安都可
回复
dvd@dq
2004年05月14日 22:53:00
4楼
如果单相进线的话,没有300mA的吧?
回复
redcircle
2004年05月16日 10:44:00
5楼
以下是引用大鼻山在2004-5-14 22:47:00的发言:
按住宅规范。
100~300毫安都可
>

那为什么给我审图的工程师说,这样做不可呢?就是说不要加漏电。

回复
wysh
2004年05月16日 11:02:00
6楼
要做,30mA .
回复
dtf@dq
2004年05月16日 11:33:00
7楼
如果是每户的话,还是用30MA的好
回复
redcircle
2004年05月17日 10:27:00
8楼
插座已经有30MA了,进线应该大一级的。
回复
tomasy
2004年05月17日 10:53:00
9楼
户内配电箱就不要做漏电保护了,应在室外的电源配电箱进线开关做漏电保护(300mA)。
回复
scpxh
2004年05月17日 11:26:00
10楼
户内配电箱要做漏电的,且一定要做。
回复
小小新人
2004年05月17日 11:29:00
11楼
以下是引用tomasy在2004-5-17 10:53:00的发言:
户内配电箱就不要做漏电保护了,应在室外的电源配电箱进线开关做漏电保护(300mA)。
回复