这个问题困扰我很久了,就是错层的刚度比问题.如转换层设在±0.000,地下为车库.转换层层高5.1,但是由于室外要景观覆1.5m.所以本标准层层除转换层部分外车库顶板标高为-1.5m.这样就形成错层结构,在PKPM计算中分两层建模,这样就人为把转换层层高由5.1变成了1.5m,刚度比很难过,这种情况很难满足<<高规>>4.4.2 抗震设计的高层建筑结构,其楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的70%或其上相邻三层侧向刚度平均值的80%的规定.大家有什么好的办法吗?
这个问题困扰我很久了,就是错层的刚度比问题.如转换层设在±0.000,地下为车库.转换层层高5.1,但是由于室外要景观覆1.5m.所以本标准层层除转换层部分外车库顶板标高为-1.5m.这样就形成错层结构,在PKPM计算中分两层建模,这样就人为把转换层层高由5.1变成了1.5m,刚度比很难过,这种情况很难满足<<高规>>4.4.2 抗震设计的高层建筑结构,其楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的70%或其上相邻三层侧向刚度平均值的80%的规定.大家有什么好的办法吗?
另外在PKPM SATWE特殊构件补充定义中,当框支层布位于底层时,框支层以下各楼层的柱是否也需要定义为框支柱?
2楼
问题够难的啊
支持搂住,那位大侠帮忙解决以下阿
‘另外在PKPM SATWE特殊构件补充定义中,当框支层布位于底层时,框支层以下各楼层的柱是否也需要定义为框支柱? ’
pkpm里面有专门的框支结构计算选项阿
回复
3楼
框支结构在pkpm中只能定义为复杂高层结构,框支柱,和框支梁这些要到"特殊构件补充定义"中去自己定义
回复