请问墙柱模板拆除在什么时候?那里个规范能查到
tzyxh
tzyxh Lv.2
2007年04月09日 16:29:00
来自于建筑施工
只看楼主

一般墙和柱的模板是在达到1兆帕就可以拆除(常规,以前没有人提出) 但是现在监理提出让我找规范,我只在企业标准上找到达到1兆帕就可以拆除,但是我在国家规范上查不到,请教有没有能找到的

一般墙和柱的模板是在达到1兆帕就可以拆除(常规,以前没有人提出) 但是现在监理提出让我找规范,我只在企业标准上找到达到1兆帕就可以拆除,但是我在国家规范上查不到,请教有没有能找到的
免费打赏
cshu1307
2007年04月11日 21:16:49
2楼
根据GB 50204-2002第4.3.4条内容:侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤;以及第7.4.7第5点混凝土强度达到1.2N/MM2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架;这两条内容可以根据混凝土强度能达到1.2N/MM2的时间(设计强度、气温等),来确定墙柱拆模时间。