26层的综合楼群楼8层的中庭部分消防怎么做?
treecy_cui
treecy_cui Lv.2
2007年04月09日 15:56:01
只看楼主

问如题,该楼群楼供8层,层高4.8米,从1层到8层均做有中庭,我刚入行不久,又没师父带,各位大侠参谋下啊?我看了规范,觉得是不是该做雨淋系统,不敢确定。

问如题,该楼群楼供8层,层高4.8米,从1层到8层均做有中庭,我刚入行不久,又没师父带,各位大侠参谋下啊?我看了规范,觉得是不是该做雨淋系统,不敢确定。
免费打赏
gpechj02
2007年05月27日 11:00:28
12楼
跟消防协商一下,如果可燃物较少,就做消火栓就行了。如不行,就做消防水炮,用大炮轰,效果肯定好。
回复
zdd37355
2007年05月28日 07:45:32
13楼
1.应该作防火卷帘(特级),2.必须作消防排烟风机大于17000立方米的,4次,小于17000,6次。别的暂时想不起来了!
回复
zhangminghua7512
2007年05月29日 17:12:14
14楼
中庭在每层四周设自喷,还应设机械排烟