问如题,该楼群楼供8层,层高4.8米,从1层到8层均做有中庭,我刚入行不久,又没师父带,各位大侠参谋下啊?我看了规范,觉得是不是该做雨淋系统,不敢确定。
问如题,该楼群楼供8层,层高4.8米,从1层到8层均做有中庭,我刚入行不久,又没师父带,各位大侠参谋下啊?我看了规范,觉得是不是该做雨淋系统,不敢确定。
2楼
哪里的项目,是否商业建筑?
回复
3楼
水炮
回复
4楼
"群楼供8层,层高4.8米"?
这么高还叫群楼?
回复
5楼
肯定是单独设置喷淋系统了啊,能设的地方都要设。
回复
6楼
中庭部分中空应该没法做喷淋。各层按规范做喷淋和消火栓就可以了。要注意防火分区的划分。
回复
7楼
这么高的中庭部分按照喷淋规范肯定是做不了了,太高了,按照消防要求,那是应该做消防水炮的!但是我本人并没有做过水炮,只是脚上长过水泡,郁闷之极!开个玩笑!
回复
8楼
周围设水幕,里面不用做
回复
9楼
中庭部分就是一个防火分区啊,中庭四周是防火卷帘
回复
10楼
按照常规做法进行设置。
回复
11楼
中庭四周走廊专门设置加密喷淋,喷头间距2米,采用快速响应喷头,并采用独立的加密喷淋泵供水。走廊与中庭结合处要设置防火卷帘。中庭顶部不需要设喷头。
这样就应该可以通过消防局审批了。