全国民用建筑工程设计技术措施中,P126页讲到了门窗气密性,冬季室外风速大于3m/s时,多层不低于3级,层不低于4级;小于3m/s时,多层不低于2级,高层不低于3级.我的理解是气密性4级高,2级低.但是在许多地方性规范中提到"风速大于3m/s时,多层气密性不低于Ⅲ级,高层不低于Ⅱ级;风速小于3m/s时,多层气密性不低于Ⅳ级,高层不低于Ⅲ级以上两种说法正好相反,我不理解二者的关系,还请大家不吝指教~~~~
小于3m/s时,多层不低于2级,高层不低于3级.
我的理解是气密性4级高,2级低.
但是在许多地方性规范中提到"风速大于3m/s时,多层气密性不低于Ⅲ级,高层不低于Ⅱ级;
风速小于3m/s时,多层气密性不低于Ⅳ级,高层不低于Ⅲ级
以上两种说法正好相反,我不理解二者的关系,还请大家不吝指教~~~~