风机盘管的流量
助人为乐布鲁斯
2007年04月09日 13:16:45
只看楼主

看了好几个样本!发现有的样本上是通过进出水温来选负荷的7度/12度!比如特灵的!但是有些却是用进水温度和流量来选得!比如开利和新晃的!我就搞不动了!我们一般都是认为供回水温度7/12的!从而来定流量,定风机盘管的负荷大小的!但是见到这种样本!我怎么选型呢?我怎么用进水温度和流量来选型呢?他们是什么意思呢?搞不懂!请大虾们解释!!!谢谢!

看了好几个样本!发现有的样本上是通过进出水温来选负荷的7度/12度!比如特灵的!但是有些却是用进水温度和流量来选得!比如开利和新晃的!我就搞不动了!我们一般都是认为供回水温度7/12的!从而来定流量,定风机盘管的负荷大小的!但是见到这种样本!我怎么选型呢?我怎么用进水温度和流量来选型呢?他们是什么意思呢?搞不懂!请大虾们解释!!!谢谢!
免费打赏
lvbin78
2007年04月11日 09:42:02
2楼
那就是要换算了。一般来说。风机盘管的冷量是按照进出水温度和流量确定的。如果进水温度是一样的。那就按照温度选择。如果温度不一样,那就要换算了。
回复
zyb19820406
2007年04月12日 12:02:04
3楼
同意楼上的,有的样本上会标出该型号风盘的冷量,有些是要经换算才能得出制冷能力,Q=C*M*△T C=4.187KJ/KG △T=供回水温差 m=水的质量
回复
wgj1207
2007年04月17日 22:02:21
4楼
.
楼上说的很好,事实就是这样的.
回复
ymg2007
2008年01月05日 13:07:28
5楼
不过有时和样本也有关系有选不出适合的风机盘管的时候,多看几个版本.冷量优先考虑就是
回复
0210628
2008年07月22日 17:24:27
6楼
水流量kg/h=冷量(w)/5/1.163:)
回复
liuzhifu03
2008年08月07日 16:01:14
7楼
:victory: 恩,满不错的!严重学习了。
回复