十万火急:我最近在做一个2.5万平米的综合楼,25层,一级负荷.供电局只能提供两路引自同一个110kv区域变电站不同母线段的10kv电源,哪位大师能告诉我:这两路电源是两个独立电源吗?还须另设置发电机组吗? 经查资料:有关供配电规范及设计手册均认为上述两路电源即为两独立电源,可是,<<高层建筑防火设计规范>>条文说明中却不管这两路电源是否引自不同的母线段,都将其视为一个电源,它的理由是引自了同一区域变电站,不知该如何理解?
我最近在做一个2.5万平米的综合楼,25层,一级负荷.供电局只能提供两路引自同一个110kv区域变电站不同母线段的10kv电源,哪位大师能告诉我:这两路电源是两个独立电源吗?还须另设置发电机组吗?
经查资料:有关供配电规范及设计手册均认为上述两路电源即为两独立电源,可是,<<高层建筑防火设计规范>>条文说明中却不管这两路电源是否引自不同的母线段,都将其视为一个电源,它的理由是引自了同一区域变电站,不知该如何理解?