两台主变差动同时动作,帮忙分析一下原因??
siclear
siclear Lv.2
2007年04月09日 11:14:34
来自于继电保护
只看楼主

110KV变电站1,3号主变同时差动动作,两主变挂在同一条母线上,由一条进线供电。距离电站不足一公里处的发电厂母差保护动作,与主变差动动作先后顺序不明,但故障点在电厂。1号主变负荷较多并带有一台9000KW的电动机,动作前没有任何电气操作记录。差动不是误动作。信息只有这么多,具体的咱看不到。大家帮忙分析一下吧。

2007年04月10日 09:22:56
2楼
看来这个太难了,到别的地方问问去!
回复
yanglei168
2007年04月10日 10:00:57
3楼
顶以下,我们这里也有类似情况,是不是和变压器励磁涌流和互感器特性有关,希望高手提出分析意见
回复
yanglei168
2007年04月10日 10:04:51
4楼
是不是和励磁涌流及互感器特性不一致有关,请高手分析以下
回复
sunwufei
2007年04月10日 19:46:18
5楼
CT暂态特性不好,区外故障引起误动
回复
siclear
2007年04月11日 09:52:01
6楼


我觉得也是这个原因。
回复
lhx1681
2007年04月11日 17:40:31
7楼
一次系统接线图、故障录波、CT的配置图及变比、短路电流、保护动作详细情况等等都没有,只能猜测!
回复
chym0822
2007年04月11日 23:18:10
8楼
区外故障误动,具体原因分析需要提供数据:1、故障性质;2、故障记录;3、故障分量情况。不要说没有,没有的话,我就不说了。
回复
jinhai71
2007年04月12日 08:58:40
9楼
涉及的范围太广,而且没有数据记录,只有有经验的人员才能看出来,我没有碰到过类似的情况,猜测是和励磁涌流及互感器特性不一致有关。这个比较有道理
回复
xw2456
2007年04月12日 10:48:11
10楼
我认为有2个原因。
1,主变差动的范围。
2,短路造成CT饱和,差动误动。
回复
ken417586678
2007年04月12日 17:52:24
11楼
回复