110KV变电站1,3号主变同时差动动作,两主变挂在同一条母线上,由一条进线供电。距离电站不足一公里处的发电厂母差保护动作,与主变差动动作先后顺序不明,但故障点在电厂。1号主变负荷较多并带有一台9000KW的电动机,动作前没有任何电气操作记录。差动不是误动作。信息只有这么多,具体的咱看不到。大家帮忙分析一下吧。
CT饱和应是差动速断动作,事实不是。
回复
13楼
老兄,我也想要这些资料!
大家可以根据这些东西猜测猜测,看哪个最有道理,基本就可以圈定故障原因得范围了。
还有一个原因大家讨论一下吧!发电厂出线断电后,负荷侧的9000KW电动机产生了低频反馈电流,向主变测倒送电,引起差动动作。
回复
14楼
有几个方面的原因:1、差动定值重新复核一下看看是不是正确2、主变差动各侧的CT暂态响应特性不一样,造成差流。使保护动作。3、故障时主变产生了直流分量。
回复
15楼
即是同一母线上的主变,那么原因是什么呢?挺难!
回复
16楼
典型的误动,请查看保护装置整定说明书及其注意事项。
回复
17楼
我认为保护定值没问题:误动产生的原因是发电机出线跳闸,这应该是区外穿越性故障
1。查一下差动CT的饱和特性
2。不知道你主变低压侧(发电机侧)的差动CT是在那取的,如果是在电厂侧,那可以看一下CT的容量是不是够大,CT二次电缆截面是不是足够大。
回复
18楼
是稳态差动保护动作吗?具体接线形式提供一下。变电站进出线及所带负荷情况、发电厂与变电站如何联络的等。
回复
19楼
主变低压侧是负荷侧,高压侧为110进线
回复