退出PM后出现错误信息,改,但还有问题怎么办?
airen512
airen512 Lv.2
2007年04月09日 09:56:09
来自于PKPM
只看楼主

总信息检查下列两节点间距小于150mm,可能引起后面复杂计算出错,可检查前面输入是否有错,或增大合并的节点距离。(网格节点图上绿色标出) 75和 76 77和 78 197和 198 81和 82 83和 84 210和 211 100和 101 105和 106在 1层检查出的错误在 2层检查出的错误在 3层检查出的错误在 4层检查出的错误在 5层检查出的错误在 6层检查出的错误

总信息检查
下列两节点间距小于150mm,可能引起后面复杂计算出错,可检查前面输入
是否有错,或增大合并的节点距离。(网格节点图上绿色标出)
75和 76
77和 78
197和 198
81和 82
83和 84
210和 211
100和 101
105和 106
在 1层检查出的错误
在 2层检查出的错误
在 3层检查出的错误
在 4层检查出的错误
在 5层检查出的错误
在 6层检查出的错误
做了一个框架,但PMCAD退出时跳出了以上的错误信息!
后来回到PMCAD里面进行清理网点等修改,都还是那个错误!
(主要是楼梯和挑粱的部分)
模型上传了!
希望哪位高手指点下,顺便问下,我的粱穿过了剪力墙,可以吗?
c1403bae6673853990f7.rar
0 B
立即下载
免费打赏
airen512
2007年04月11日 16:52:11
2楼
55555555555
难道。。。没人会解决我的问题吗?
苍天啊!!!!
回复
yj810
2007年04月25日 09:06:00
3楼
清理网点只能清理无用的网点,你这些间距小于150mm的节点都是有用的节点,当然清理不掉,你为什么布置这么多偏心梁,,可以调整建筑图,调整梁的布置,让节点距离大于150,在pm中自己可以看到那些节点大于150,根据本人经验,有时候为了满足建筑要求,特别在复杂高层中,节点间距小于150mm的情况也有,不一定会影响后面,你这个当然能调就调过来.
回复
panlie1986
2012年04月28日 10:28:07
4楼
节点近包括两层意思,一是本层内梁或柱的节点小于150;二是层与层上下的梁节点水平距离小于150;
原因:习惯把次梁按主梁方式布置,这样必然造成节点多,难免有重叠的节点
如果不修改节点间距使其大于150主要会产生的问题是:
1:计算机传力可能出错;
2:结构刚度矩阵奇异;
3:计算不下去。
故应尽可能的满足节点大于150或者合并该两个节点。
解决:点击保存退出,然后选择逐层显示各层网格数据,就可以看到绿色网点,找到150mm之间的网点了
回复