露天放置的风冷空调机组噪声很大,风量为40000m3/h,建筑为二类建筑,可周围是居民区,影响居民正常生活,如何解决?
露天放置的风冷空调机组噪声很大,风量为40000m3/h,建筑为二类建筑,可周围是居民区,影响居民正常生活,如何解决?
2楼
风冷空调机组的噪声不应该很大啊。如果存在这个问题。那就做隔噪了。没别的办法了。做法如同高速路的隔噪墙。
回复
3楼
风量很大,当然噪声衣会大了,当时设计院设计噪声值在65分贝左右,可能没考虑周围环境吧!实在没办法就只有做隔声了,不过这跟当初结构设计也有点矛盾了。还有没有更好的办法啊?
回复