2楼
没有找到明确的定义.大体就是将强电接地装置和弱电接地装置共用.(一般用基础内筋)要求接地电阻小于分别的最小接地电阻.一般建筑为不小于1欧姆.
回复
3楼
接地一般分:系统接地,保护接地,防雷接地。三者合一称为共用接地。
回复
4楼
谢谢大家,我会努力~~
回复
5楼
接地一般分:系统接地,保护接地,保护接零,屏蔽接地。有专门的接地及。防雷接地不允许与他们直接共用。防雷接地可按二楼说法做。
回复
6楼
以下是引用zbyjxp在2004-6-22 16:00:00的发言:
接地一般分:系统接地,保护接地,保护接零,屏蔽接地。有专门的接地及。防雷接地不允许与他们直接共用。防雷接地可按二楼说法做。
“保护接零”是已经废弃的说法,相当于现在的TN-C接地系统,是保护接地的一种型式。
非一类防雷建筑防雷接地可以和系统接地,保护接地共用一套接地系统,称为共用接地。
回复
7楼
系统接地,保护接地,防雷接地 有什么区别啊? 都是要接地的啊??
回复
8楼
回复
9楼
以下是引用城市边缘在2004-6-22 11:42:00的发言:
接地一般分:系统接地,保护接地,防雷接地。三者合一称为共用接地。
我一般是这做的
回复
10楼
以下是引用城市边缘在2004-6-22 11:42:00的发言:
接地一般分:系统接地,保护接地,防雷接地。三者合一称为共用接地。
书上就是这么说的!
回复
11楼
谢谢各位,小弟又学知识了
回复