【求】高填方涵洞标准图(30米,有点高)
小和尚
小和尚 Lv.14
2012年09月20日 08:56:10
只看楼主

因为规划原因,大部分路基都是高填方,但是排水!涵洞也处在高填方地段,最大填土30米,最小填土23米,谁做过这种高填方涵洞的,请发出来共享,谢谢![ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-9-20 09:02 编辑 ]

因为规划原因,大部分路基都是高填方,但是排水!涵洞也处在高填方地段,最大填土30米,最小填土23米,谁做过这种高填方涵洞的,请发出来共享,谢谢!

[ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-9-20 09:02 编辑 ]
免费打赏
旭日东升
2012年09月20日 09:04:49
2楼

我这里原来初步设计有很多超过30米的,后来施工图都通过移位、改沟都取消了这个高度。只有个别位置通过做多孔圆管涵、多孔拱涵来实现。

[ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-9-20 09:07 编辑 ]
回复
小和尚
2012年09月20日 09:09:26
3楼

我这边这个看了纵断面,即使移位填方还是超过20米。
回复
iso0717
2012年09月21日 09:45:48
4楼
这么高的填土高度,还是别指望求标准图了,自己老老实实计算,通过计算后的结果利用相应软件出图吧。。。
回复
成工工
2012年09月21日 14:37:35
5楼
还是整个拱涵吧,这样更保险些。
回复
zanghuadashi
2012年09月21日 18:06:37
6楼
用设计桥的方式来设计他。我正在做一个这样的,打桩,承台,桥墩,拱,梁都用上了
回复
jinlizan1990
2012年09月22日 16:44:39
7楼
那样的填土高度真是够大的啊,我们做过的高的也不超过十米啊。按照前面说的做拱涵吧。
回复
ynkmsg
2012年09月25日 20:48:09
8楼
超高填土就采用混凝土拱涵,用海特涵洞pcvx换一个,pcvx也可以计算。
回复
www2374587558
2012年09月27日 12:30:46
9楼
我们做过,一般设计成石拱涵或现浇注的拱涵。最大填方七十米,都是这种设计
回复
jefferyli
2012年09月27日 17:35:46
10楼
像楼主说的这种情况可以采用 "波纹管涵",一般30m 填土都没有什么问题,别的涵洞很难受的了,使用过程中一般别的涵洞都会开裂.
回复
leizhen1267
2012年10月05日 17:47:59
11楼
拱涵,这个高度是可以接受的,要是角度不好的话涵长超长,地质不好的话造价超高啊,慎用
回复

相关推荐