一个电表柜总开关是100A出线开关是32A
lydlwhs
lydlwhs Lv.3
2007年04月08日 06:37:28
只看楼主

一个电表柜总开关是100A的有12个电表下面出线开关是32A1P的.请问主线用多大.N线用多大. 一个电表柜总开关是100A的有12个电表下面出线开关是32A1P的.请问你们配多粗的线. 这个问题和建筑质检站有一点争义.我们按照国家标准和开关电流配6平方 他们要求和穿管入户线同粗10平方 其实大家都知道穿管的载流量于箱内明敷是不一样的 你们都怎么做

一个电表柜总开关是100A的有12个电表下面出线开关是32A1P的.请问主线用多大.N线用多大.

一个电表柜总开关是100A的有12个电表下面出线开关是32A1P的.请问你们配多粗的线.

这个问题和建筑质检站有一点争义.我们按照国家标准和开关电流配6平方 他们要求和穿管入户线同粗10平方 其实大家都知道穿管的载流量于箱内明敷是不一样的 你们都怎么做
免费打赏
nie-zhiqiang
2007年04月08日 11:06:55
2楼
六平方 就够了吧?
回复
cycsy1971
2007年04月08日 23:24:45
3楼
主线用35平方铜导线N线同相线32A用10平方
回复
lydlwhs
2007年04月09日 13:45:04
4楼
设计的进线16平方因为开关是100安 我说的电表箱内配线
回复
xx_691214
2007年04月09日 21:16:17
5楼
BV10mm2,有规定的.否则不合格,你会吃亏的.
回复
lydlwhs
2007年04月09日 21:21:04
6楼
你说的规定是什么规定 可以告诉我吗我学习一下
回复
weixue929
2007年04月10日 21:16:04
7楼
BV10mm2,有规定 请问是那个规范 谢谢!
回复
lydlwhs
2007年04月12日 20:38:20
8楼
大家能不能发表以下意见 不要看完就走拜托
回复
hnpygzl
2007年04月13日 10:54:27
9楼
截面不就小于BV10,分支线截面不应小于2.5。
回复
lydlwhs
2007年05月02日 19:01:25
10楼
大家怎么不来捧场
回复

相关推荐

APP内打开