框支-剪力墙小高层商住楼图纸(经典)
cjh_sh
cjh_sh Lv.7
2007年04月07日 16:20:50
只看楼主

本工程为17层(含地下室)商住楼,地上16层,地下1层,地上1~2层为大开间商场,3~16层为住宅。结构形式为框支-剪力墙结构,6度设防。本套施工图包括各层梁板配筋平面图、柱平面布置图及配筋图、剪力墙平面布置图及配筋图、基础平面布置图及配筋图等。刚刚完成,可能还有一些疏漏,希望大家多多评论!欢迎交流!

e1e77963b21caef3a6bd.rar
2.3 MB
立即下载
免费打赏
aaqq1000
2007年05月15日 11:47:52
52楼
2. 周期、地震力与振型输出文件(侧刚分析方法)
===========================================================
周期、地震力与振型输出文件
(VSS求解器)
===========================================================
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.2522 0.39 0.58 ( 0.58+0.00 ) 0.42
2 1.2284 179.90 0.42 ( 0.42+0.00 ) 0.58
3 0.8457 90.04 0.58 ( 0.00+0.58 ) 0.42
楼主的图面的确漂亮;构造很详细;设计思路很清晰。但不知周期比是否贴错了?
回复
cjh_sh
2007年05月15日 21:12:21
53楼
aaqq1000兄弟看的确实仔细,时间比较仓促,周期比确实贴错了,此周期比为分缝结构合算结果,不是本工程的真实周期比,应改为分算周期比,幸亏计算书还没交给审图中心,否则还得跟审图人员多费口舌。在此,真心感谢aaqq1000兄弟的细心审核。
回复
wen9832
2007年05月16日 09:53:32
54楼
谢谢楼主,计算书整理的很详细.这样的好同志得支持!
回复
someday1980
2007年05月17日 10:10:30
55楼
象楼主这样的人,的确少见,今天来论坛真是收获较大,谢谢楼主了
回复
zcf780609
2007年05月17日 10:51:55
56楼
请问楼主六度地震要进行薄弱层弹塑性位移计算吗?
回复
cjh_sh
2007年05月17日 20:23:01
57楼
回答zcf780609兄弟提出的问题:
建筑结构抗震设计的基本要求:
1.三水准设防要求,即“小震不坏、中震可修、大震不倒”
(1)第一水准:建筑结构遭遇频遇地震时,建筑不损坏,不需要修理,结构应处于弹性状态,用弹性反应谱进行地震作用计算,按承载力要求进行截面设计,并控制结构弹性变形符合要求;
(2)第二水准:建筑结构在基本烈度的地震作用下,允许结构产生弹塑性变形,依靠结构的塑性耗能那里,使结构得以保持稳定,经过修复还可以使用,此时,结构抗震设计应按变形要求进行,一般通过抗震构造措施来保证;
(3)第三水准:在预先估计到的罕遇烈度地震作用下,结构进入弹塑性大变形状态,部分产生破坏,但应防止结构倒塌,避免危及生命安全,此截断应考虑防倒塌设计。
2.二阶段抗震设计:二阶段抗震设计是对三水准抗震设计思想的具体实施。通过二阶段设计中第一阶段对构件截面承载力验算和第二阶段对弹塑性变形验算,并与概念设计和构造措施相结合,从而实现“小震不坏、中震可修、大震不倒”的抗震要求。
(1)第一阶段设计:对于多高层建筑结构,首先应满足第一、二水准的抗震要求,为此,首先应按多遇地震的地震动参数进行荷载与地震作用产生内力的组合,进行截面配筋计算和结构弹性位移控制,并应采取构造措施保证结构的延性,使之具有与第二水准相应的变形那里,从而实现“小震不坏”、“中震可修”。第一阶段设计对所有抗震设计的多高层建筑结构都必须进行。
(2)对地震时抗震能力较低、容易倒塌的多高层建筑结构(如纯框架结构)以及抗震要求较高的建筑结构(如甲类建筑),要进行易损部位(薄弱层)的塑性变形验算,并采取措施提高薄弱层的承载力或增加变形能力,使薄弱层的塑性
水平位移不超过允许的位移,这一阶段设计主要是对甲类建筑和特别不规则的结构。

《高规》第4.6.4条规定:“高层建筑结构在罕遇地震作用下薄弱层弹塑性变形验算,应符合下列规定”
1.下列结构应进行弹塑性变形验算:
1)7~9度时楼层屈服强度系数小于0.5的框架结构;
2)甲类建筑和9度抗震设防的乙类建筑结构;
3)采用隔震和消能减震技术的建筑结构。
2.下列结构宜进行弹塑性变形验算:
1)本规程表3.3.4所列高度范围且不满足本规程第4.4.2~4.4.5条规定的高层建筑结构;
2)7度Ⅲ、Ⅳ类场地和8度抗震设防的乙类建筑结构;
3)板柱-剪力墙结构。
回复
zhengno.5
2007年05月18日 08:08:01
58楼
怎么文件坏掉了啊 ,晕啊
回复
qlhness
2007年05月18日 13:21:52
59楼
呵呵,正好学习一下 谢谢啦
回复
zcf780609
2007年05月18日 17:44:44
60楼
谢谢楼主的热心解答,在此表示衷心感谢,不知楼主从事结构设计多少年了?
回复
cjh_sh
2007年05月18日 17:58:29
61楼
zcf780609兄弟太客气了,大家都是同行,互相帮助是应该的。
我毕业至今已经将近10年了,主要从事结构设计工作,同时也做一些建筑改造工程检测、鉴定、加固设计以及加固施工等工作,衷心希望在论坛里能够同各位同仁多多交流经验,取长补短,共同进步。
回复

相关推荐