刚做好的小高层商住楼图纸,希望大家多多提意见。
kokohuang
kokohuang Lv.3
2006年08月11日 13:58:34
只看楼主

刚做好的小高层商住楼图纸,希望大家多多提意见,单位没有人看图。非常感谢!

刚做好的小高层商住楼图纸,希望大家多多提意见,单位没有人看图。非常感谢!
0cb94099a19f22b7001a.rar
0 B
立即下载
免费打赏
kokohuang
2006年08月11日 15:47:45
2楼
希望大家多提的意见,非常感谢!
回复
yjzll
2006年08月11日 16:13:07
3楼
自行车用电2.5平方线接在63A开关后不行,要加16A开关保护
集中电表箱22个电表安装在2.2米长的墙上,分三排装的话,够紧,最好再利用旁边的墙,那么多出线到电井如何处理也是个问题,楼板才120厚,除非废了这块板,最好增加桥架线槽之类的吧
回复
yjzll
2006年08月11日 16:18:37
4楼
阳台的开关最好在室内,装修规范要求
回复
yjzll
2006年08月11日 16:19:40
5楼
卫生间插座好像不是单个,要两个吧
回复
yjzll
2006年08月11日 16:21:44
6楼
应急灯时间未写
回复
yjzll
2006年08月11日 16:26:27
7楼
电梯井道现在是每层都装灯,不是7米,且其双控开关安装未表示,井道照明变压器二次侧未设保护,电梯配电箱未设计量
回复
yjzll
2006年08月11日 16:29:25
8楼
电梯机房接地未预留,问题不少,图面表达还算规矩,少干线图,哪个配电箱到哪个配电箱看得很累
说了那么多,别泄气,上海的院还算不错了
回复
kokohuang
2006年08月11日 19:50:20
9楼
辛苦了


每层都装灯,有规范么?电梯配电箱怎么计量?请赐教!
回复
wj98329
2006年08月12日 19:24:08
10楼
1.缺少配电干线系统图
2.一层照明平面图中配电线路也不太明确
3.电梯的问题较多,具体应参见《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》
回复
yjzll
2006年08月13日 08:45:47
11楼
以下是引用kokohuang在2006-08-11 19:50:20.0发表的内容:
辛苦了

以下是引用yjzll在2006-08-11 16:26:27.0发表的内容:
电梯井道现在是每层都装灯,不是7米,且其双控开关安装未表示,井道照明变压器二次侧未设保护,电梯配电箱未设计量


每层都装灯,有规范么?-----审图会提
电梯配电箱怎么计量?请赐教!----电梯配电箱里画个kwh表啊,过40A的话加CT 3个
回复