喷淋管的压力问题
szl-100yu
szl-100yu Lv.2
2007年04月07日 14:35:32
只看楼主

一层厂房,系统入口压力0.67mpa,为地下水池至不利点的压力,喷规8.0.5规定配水管压力不应超过0.4mpa,超过须设减压,若减压。不利点喷头压力怎样保正,减压孔板又安在那里,

一层厂房,系统入口压力0.67mpa,为地下水池至不利点的压力,喷规8.0.5规定配水管压力不应超过0.4mpa,超过须设减压,若减压。不利点喷头压力怎样保正,减压孔板又安在那里,
免费打赏
yanglan
2007年04月07日 16:26:15
2楼
水流指示器前
回复
yanglan
2007年04月07日 16:26:41
3楼
水流指示器前即可
回复
meizhipeng
2007年04月08日 19:55:58
4楼
规范上应该是配水管压力不宜大于0.4MPA吧 宜和应差别很大的 我觉得宜的话 其实不用减压的
回复
visevesa
2007年04月09日 12:24:36
5楼
你的系统入口压力0.67mpa,为地下水池至不利点的压力?不知什么意思.
是算出来的还是水泵的扬程.如算这样大,那要调整管径使它为0.4MPa左右.
如水泵扬程这样大,那要调整水泵的扬程,也就是说要重新配泵.
回复
jjplj
2007年04月09日 13:19:50
6楼
管径重新配下,没有仓库的情况下一般不会那么大的,很多栋的话可以减压。