六层设置一个6KW的配电箱,七层设置一个4KW的配电箱,总表在六楼,请问,这样选择进线3*16的还是3*10呢?
六层设置一个6KW的配电箱,七层设置一个4KW的配电箱,总表在六楼,请问,这样选择进线3*16的还是3*10呢?
12楼
3*10没有问题
保险点选3×16的
回复
13楼
六层设置一个6KW的配电箱,七层设置一个4KW的配电箱,总表在六楼,请问,这样选择进线3*16的还是3*10呢,
应该选用BV-3*10满足使用。1
回复
14楼
3*16最好
回复
15楼
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。按这个口诀自己想想吧。不难的。
应该选用BV-3*10就能满足使用
回复
16楼
总功率才10KW,应该说总进线用3*10可以满足了!10/0。65818=15。19(A)
回复
17楼
距离如果不远,可用3×10。
回复
18楼
如果七层和六层是一起的话,那七层的配电箱肯定要经过六层的配电箱控制,去七层可选3×10的可靠些。