PP-R冷水管试压不得低于1MPa,请问热水管试验压力为多少?

PP-R冷水管试压不得低于1MPa,请问热水管试验压力为多少?
免费打赏
水锤
2007年04月07日 14:34:56
2楼
GB 50242-2002
4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
回复
hewei6161
2007年04月10日 09:35:08
3楼
希望从事给排水专业设计、施工、监理、咨询的同仁能加入32995765,一起来探讨给排水问题
回复
10050605
2007年04月10日 12:22:59
4楼
PP-R好像不能用做热水管吧.有知道的请指教.
回复
calf999
2007年04月10日 12:32:46
5楼

PP-R可以做热供水管..

PP-R有种专门针对热水供水的管材..

你可以到相关的商埠咨询这种专供热水的PP-R热熔管..
回复
胡子渣
2007年04月13日 22:26:04
6楼
试压来讲,冷热水管是一样的啦!这个应该是没什么区别的!主要是检查管材的问题。
回复
caitan88
2007年07月21日 22:22:27
7楼
应为设计压力的2倍,但不得低于1.2MPA
回复
zhang418377634
2007年07月22日 01:22:08
8楼
热水管材质的公称压力本来就高,打压可根据规范要求乘以冷热水管公称压力比,大家意下如何
回复
zzdpd7718431
2007年12月26日 09:57:05
9楼
PP-R管的应用技术规程里5.6.2热水管试验压力,应为管道系统设计工作压力的2.0倍,但不得小于1.5MPa。
回复
axl_163
2007年12月26日 19:11:36
10楼


正解
回复
qwert711711
2007年12月26日 21:27:42
11楼
e恩,视管材而定,PP-R热水应该为管道系统设计工作压力的2.0倍,但不得小于1.5MPa。不过我这边只打到1.0。问题应该不大吧。