PP-R冷水管试压不得低于1MPa,请问热水管试验压力为多少?
PP-R冷水管试压不得低于1MPa,请问热水管试验压力为多少?
2楼
GB 50242-2002
4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
回复
3楼
希望从事给排水专业设计、施工、监理、咨询的同仁能加入32995765,一起来探讨给排水问题
回复
4楼
PP-R好像不能用做热水管吧.有知道的请指教.
回复
5楼
PP-R可以做热供水管..
PP-R有种专门针对热水供水的管材..
你可以到相关的商埠咨询这种专供热水的PP-R热熔管..
回复
6楼
试压来讲,冷热水管是一样的啦!这个应该是没什么区别的!主要是检查管材的问题。
回复
7楼
应为设计压力的2倍,但不得低于1.2MPA
回复
8楼
热水管材质的公称压力本来就高,打压可根据规范要求乘以冷热水管公称压力比,大家意下如何
回复
9楼
PP-R管的应用技术规程里5.6.2热水管试验压力,应为管道系统设计工作压力的2.0倍,但不得小于1.5MPa。
回复
10楼
正解
回复
11楼
e恩,视管材而定,PP-R热水应该为管道系统设计工作压力的2.0倍,但不得小于1.5MPa。不过我这边只打到1.0。问题应该不大吧。
回复