PP-R冷水管试压不得低于1MPa,请问热水管试验压力为多少?

PP-R冷水管试压不得低于1MPa,请问热水管试验压力为多少?
免费打赏
monarchyang
2007年12月27日 15:57:04
12楼
4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
回复
cst791020
2007年12月27日 16:02:31
13楼
PP-R给水管道系统试验压力均为工作压力的2倍,冷水不得低于0.9MPa,热水不得低于1.2MPa。
回复
yunhzi
2007年12月27日 19:17:20
14楼
室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。另外PP-R管的应用技术规程里5.6.2热水管试验压力,应为管道系统设计工作压力的2.0倍,但不得小于1.5MPa。
回复
水人1号
2007年12月28日 09:15:26
15楼
GB 50242-2002
4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
但消防管道压力试压不得小于1.0MPa
回复