电流互感器二次侧必须接地吗?我看到我们公司配电柜里电流互感器二次侧接地了,而有的没有,这是为什么啊?
电流互感器二次侧必须接地吗?
我看到我们公司配电柜里电流互感器二次侧接地了,而有的没有,这是为什么啊?
32楼
"设计人员在设计的时候有时有有几组备用的电流互感器,这几组备用的互感器因为正常运行时不用,所以二次侧要全部短接再接地"."而用的互感器则二次侧按照规范应在二次端子处接地。
回复
33楼
回复
34楼
我看到有的把电流互感器二次接零线的,这样可以吗
回复
35楼
110kv电压等级的电流互感器,装在变压器进线,短接但未接地。请问电压感应有多少
回复
36楼
国家规范规定的必须接地!不论它有几组二次线圈,也不管它们工不工作,他们单位的柜子有的没接,是不规范的.应该是出厂时疏漏所致.所以为了设备安全运行和人身安全,还是应该严格按照每规范办事,这应该成为我们电气工作者的良好习惯.
回复
37楼
主要是基于安全考虑,还是按规定来。
回复
38楼
:victory:
基于安全考虑
回复
39楼
进线断路器柜装一只羊角式电压互感器,一次接A,C两相做同期保护,请问二次侧接地吗?怎样接地呢?
回复
40楼
国家规定要接地,但有些计量的在有些地方供电部门不要求接地,这个我有印象。还有些因使用无法接地,比如用单相电度表配互感品计量三相时无法接地,无法接地时包括高压可加压击穿保险。这个我在成套厂时经常遇到。
回复