电流互感器二次侧必须接地吗?我看到我们公司配电柜里电流互感器二次侧接地了,而有的没有,这是为什么啊?
电流互感器二次侧必须接地吗?
我看到我们公司配电柜里电流互感器二次侧接地了,而有的没有,这是为什么啊?
12楼
楼上各位说的都有理,我认为主要是考虑到安全问题,防一次测的高电压串到一次测,
回复
13楼
国家规范规定的必须接地!不论它有几组二次线圈,也不管它们工不工作,他们单位的柜子有的没接,是不规范的.应该是出厂时疏漏所致.所以为了设备安全运行和人身安全,还是应该严格按照每规范办事,这应该成为我们电气工作者的良好习惯.
回复
14楼
支持6楼的说法!
回复
15楼
电流互感器在正常使用时,二次侧的电压很低,但如果二次有开路情况,将产生很高的电压,此电压将使二次侧的设备损坏,为此,CT的二次侧的一端必须接地(一般是S1).
回复
16楼
我说说个人看法:
1、原则上国家规范规定电流互感器二次必须接地,如果二次有开路情况,相当于变压器(升压器)将产生很高的电压(有几万伏电压),此电压会存在安全问题,所以必须接地。
2、你说的有部分没有,在实际安装过程中的确存在的,在二次不开路情况下并没有危险也不存在使用问题,你可以采取弥补这个不足,消除安全缺陷。
3、再有什么不明白的可以联系我,我会详细讲解。
呵呵!大家共同交流、学习经验,共同提高技术水平!
回复
17楼
I think you are right.
thank you.
回复
18楼
防止其一二次绕组间绝缘击穿时,一次侧的高电压窜入二次侧,危及人身和设备的安全
回复
19楼
接地,为了防止其一二次绕组间绝缘击穿时,一次侧的高电压窜入二次侧,危及人身和设备的安全
回复
20楼
必须接地
回复
21楼
我说说个人看法:
