直接启泵按扭线超过1000米会有什么影响
lzh20041220
Lv.2
2007年04月07日 06:09:54
来自于
防雷减灾
+
关注
取消关注
只看楼主
诸位大大 小弟做的一个工程是一个大学城 每个建筑单体到消防泵房最远的超过一千米 原设计用KVV4*2.5的直接启泵线 消火栓按扭用dc24v的 问是否会影响到启泵的效果 如果要改善 如何解决
诸位大大 小弟做的一个工程是一个大学城 每个建筑单体到消防泵房最远的超过一千米 原设计用KVV4*2.5的直接启泵线 消火栓按扭用dc24v的 问是否会影响到启泵的效果 如果要改善 如何解决
免费打赏
大胡子
2007年04月07日 10:42:54
2楼
要考虑电压降
回复
lzh20041220
2007年04月07日 20:38:25
3楼
考虑压降的话该如何配置电线 可否采用中继 如果放大线径是否可行?
回复