照明线路使用PE线吗?? lxylxy7205原创
zhoushu8
zhoushu8 Lv.12
2004年06月21日 17:05:07
只看楼主

在设计厂房照明时,采用钢管穿线敷设,是不是需要加PE线??在设计多层住宅时,照明线路有钢管穿线时,是不是要加PE线??请大家指点哈。谢谢。

在设计厂房照明时,采用钢管穿线敷设,是不是需要加PE线??
在设计多层住宅时,照明线路有钢管穿线时,是不是要加PE线??
请大家指点哈。谢谢。
免费打赏
chinashijitan
2005年03月25日 12:25:21
53楼




最新出版的04DX003《民用建筑工程电器施工图设计深度图样》中P27,”标准层照明平面图“,从配电箱出来接到灯具的线都是三根线,且旁边标注:“平面图中未注明导线均为三根”,倒是到开关的线都是两根,都煞有介事的标了又标。就这样还是有遗漏的,以至于分不清哪是2根,哪是三根。。。。
请问18楼,可否提供一下该《民用建筑工程电器施工图设计深度图样》,多谢。
回复
luyinsheng818
2005年03月25日 16:34:44
54楼
我们做过一个比较大的电子厂房设计(14万平米),照明全部做了PE线,可能是为了安全考虑吧!(上海)
回复
lizheit
2005年03月26日 10:41:04
55楼
大型商场的线槽灯需加PE线
回复
蓝鸟
2005年03月26日 10:43:57
56楼
根据我的经验及所看到的规范我自我作总结:
1、为防止雷击及感应雷,凡所有进入建筑物的水管、电管、风管、煤气管道均要求接地,并且与总等电位接地(SPD)连接(以上管道由于距离远可以经过局部等电位接地箱后与SPD连接)。
2、扣压式薄壁钢管、水煤气管等薄壁电气管,如果是在混凝土内暗敷设时,不需要做接地保护。明敷设时,因为分配电箱已做接地保护,钢管之间连接能满足电气要求,薄壁钢管不需要做跨接接地,如果敷设高度低于2.4米时,也无需做接地保护,只需要把灯具做接地连接就可以了(一般灯具为零线与火线,低于2.4米时应加PE线,把灯具外壳与PE线连接)。
3、如果是厚壁(例如镀锌钢管)、电缆桥架,应在钢管之间、桥架之间的连接处做跨接(跨接用的材料要求一般规范里都明确),钢管如果是埋地的,接地间距没有要求,如果是明敷时,应与桥架一样在离一定距离做接地线与接地排连接。
回复
laowan438
2005年03月26日 17:36:32
57楼
我们中国现在的设计规范也快赶上西方的安全规范了!由于每个国家有自己特殊的地理系统和安全规范,欧洲一般是采用三根或四根,而在美国等一些电力发达的地区,尤其在建筑电气设计的时候,他们的进户电路接地,和建筑中的很多外露金属必须连在一起,使整个楼宇处于等电势,在进户以后全部采三项五线制!就是为了能够安全有效的利用电力资源。


对于以上的一些看法合理解有不同得地方请指教!

回复
laowan438
2005年03月26日 17:37:51
58楼
我们中国现在的设计规范也快赶上西方的安全规范了!由于每个国家有自己特殊的地理系统和安全规范,欧洲一般是采用三根或四根,而在美国等一些电力发达的地区,尤其在建筑电气设计的时候,他们的进户电路接地,和建筑中的很多外露金属必须连在一起,使整个楼宇处于等电势,在进户以后全部采三项五线制!就是为了能够安全有效的利用电力资源。


对于以上的一些看法合理解有不同得地方请指教!
谢谢!

回复
laowan438
2005年03月26日 17:41:20
59楼
为此我们中国也在不断的沿用,不断地学习!
所以我么工程师们在设计的时候,必须怀着学习的态度,对设计中的规范以及原理有一定的了解!在智能建筑中更是如此!
回复
zjpjyw
2005年03月26日 21:13:42
60楼
差一下,穿钢管。钢管要+PE线
回复
麦克
2005年03月26日 22:34:34
61楼
北京地区有这种规定吗??
回复
fox0818
2005年03月27日 14:46:27
62楼
同意13楼及鼻总意见
回复

相关推荐

APP内打开