<DIV class=quote><B>以下是引用<I>oywb8</I>在2004-6-21 14:39:00的发言:</B><BR><P>现有一厂房,长53米,宽36米,高26米,确定为第三类防雷,我用滚球法计算出应用四支20米避雷针在屋顶架设,周围再沿女儿墙设避雷带,但我总觉得避雷针计算不对,因第一次算这东西,没底,还请大家给验算一下?</P></DIV>

<DIV class=quote><B>以下是引用<I>oywb8</I>在2004-6-21 14:39:00的发言:</B><BR>
<P>现有一厂房,长53米,宽36米,高26米,确定为第三类防雷,我用滚球法计算出应用四支20米避雷针在屋顶架设,周围再沿女儿墙设避雷带,但我总觉得避雷针计算不对,因第一次算这东西,没底,还请大家给验算一下?</P></DIV>
<P></P>


计算肯定有误,你之所以计算出错,单根避雷针计算保护这么大的面积,势必造成避雷针过高的问题,影响建筑物的美观,所以要用多根避雷针的联合保护范围计算,滚球法计算时,要注意:避雷针保护的平面是屋顶标高平面,不是建筑物的0标高的平面。也就是说,如果避雷针是安置在屋顶上,避雷针的针高应为实际针高也就是(不计入建筑物高度)。如图,只要在建筑物屋顶设置7根3米高的避雷针即可保护住屋顶平面(一类防雷建筑物)。不需要设置20米高的避雷针。三类防雷建筑物只要在建筑物的四角分别设置一根3米高的避雷针即可防护。附件中有详细的计算过程和图。如果只设置一根避雷针,就需要高10米的避雷针。


以下计算均为浩辰IDQ4.2计算。














<此贴子已经被作者于2004-6-21 17:44:08编辑过>
免费打赏
moonlight
2004年06月21日 16:32:00
2楼
防雷设计计算书设计依据 根据《工厂与民用配电设计手册》第687页公式13-4,13-5,13-6


已知条件 避雷针编号 1


基础高:h1 =0.00米


针高: h2 =3.00米


避雷针计算高度:h=h1 +h2 =0.00+3.00=3.00米


被保护建筑物的防雷等级要求: 一类 滚球半径 hr =30米


计算过程和公式 r0 =(h*(2hr -h))0.5 =(3.00*(2*30.00-3.00))0.5 =13.08米


1—2


两针距离D=19.32米


地面上每侧最小保护宽度Bx =(h(2*hr -h)-D2 /4)0.5 =(3.00*(2*30.00- 3.00)-19.322 /4)0.5 =8.82米


中心点最低高度h0 =hr -((hr -h)2 +D2 /4)0.5 =30.00-((30.00-3.00)2 +19.322 /4)0.5 =1.32米





1—6


两针距离D=21.17米


地面上每侧最小保护宽度Bx =(h(2*hr -h)-D2 /4)0.5 =(3.00*(2*30.00- 3.00)-21.172 /4)0.5 =7.68米


中心点最低高度h0 =hr -((hr -h)2 +D2 /4)0.5 =30.00-((30.00-3.00)2 +21.172 /4)0.5 =1.00米


1—7


两针距离D=18.84米


地面上每侧最小保护宽度Bx =(h(2*hr -h)-D2 /4)0.5 =(3.00*(2*30.00- 3.00)-18.842 /4)0.5 =9.07米


中心点最低高度h0 =hr -((hr -h)2 +D2 /4)0.5 =30.00-((30.00-3.00)2 +18.842 /4)0.5 =1.40米


计算结果 避雷针在0.00米处的保护范围为13.08米



已知条件 避雷针编号 2


两针距离D=17.22米


地面上每侧最小保护宽度Bx =(h(2*hr -h)-D2 /4)0.5 =(3.00*(2*30.00- 3.00)-17.222 /4)0.5 =9.84米


中心点最低高度h0 =hr -((hr -h)2 +D2 /4)0.5 =30.00-((30.00-3.00)2 +17.222 /4)0.5 =1.66米





2—7


两针距离D=23.07米


地面上每侧最小保护宽度Bx =(h(2*hr -h)-D2 /4)0.5 =(3.00*(2*30.00- 3.00)-23.072 /4)0.5 =6.16米


中心点最低高度h0 =hr -((hr -h)2 +D2 /4)0.5 =30.00-((30.00-3.00)2 +23.072 /4)0.5 =0.64米


计算过程和公式r0 =(h*(2hr -h))0.5 =(3.00*(2*30.00-3.00))0.5 =13.08米


3—2

两针距离D=21.63米

地面上每侧最小保护宽度Bx =(h(2*hr -h)-D2 /4)0.5 =(3.00*(2*30.00- 3.00)-21.632 /4)0.5 =7.35米

中心点最低高度h0 =hr -((hr -h)2 +D2 /4)0.5 =30.00-((30.00-3.00)2 +21.632 /4)0.5 =0.91米

3—7

两针距离D=14.82米

地面上每侧最小保护宽度Bx =(h(2*hr -h)-D2 /4)0.5 =(3.00*(2*30.00- 3.00)-14.822 /4)0.5 =10.77米

中心点最低高度h0 =hr -((hr -h)2 +D2 /4)0.5 =30.00-((30.00-3.00)2 +14.822 /4)0.5 =2.00米

计算结果避雷针在0.00米处的保护范围为13.08米

已知条件避雷针编号 4

两针距离D=19.20米

地面上每侧最小保护宽度Bx =(h(2*hr -h)-D2 /4)0.5 =(3.00*(2*30.00- 3.00)-19.202 /4)0.5 =8.88米

中心点最低高度h0 =hr -((hr -h)2 +D2 /4)0.5 =30.00-((30.00-3.00)2 +19.202 /4)0.5 =1.34米

4—7

两针距离D=22.08米

地面上每侧最小保护宽度Bx =(h(2*hr -h)-D2 /4)0.5 =(3.00*(2*30.00- 3.00)-22.082 /4)0.5 =7.00米

中心点最低高度h0 =hr -((hr -h)2 +D2 /4)0.5 =30.00-((30.00-3.00)2 +22.082 /4)0.5 =0.83米

两针距离D=18.29米

地面上每侧最小保护宽度Bx =(h(2*hr -h)-D2 /4)0.5 =(3.00*(2*30.00- 3.00)-18.292 /4)0.5 =9.35米

中心点最低高度h0 =hr -((hr -h)2 +D2 /4)0.5 =30.00-((30.00-3.00)2 +18.292 /4)0.5 =1.49米

5—7

两针距离D=20.75米

地面上每侧最小保护宽度Bx =(h(2*hr -h)-D2 /4)0.5 =(3.00*(2*30.00- 3.00)-20.752 /4)0.5 =7.96米

中心点最低高度h0 =hr -((hr -h)2 +D2 /4)0.5 =30.00-((30.00-3.00)2 +20.752 /4)0.5 =1.08米

计算结果避雷针在0.00米处的保护范围为13.08米
回复
moonlight
2004年06月21日 16:33:00
4楼
已知条件 避雷针编号 6

两针距离D=14.75米

地面上每侧最小保护宽度Bx =(h(2*hr -h)-D2 /4)0.5 =(3.00*(2*30.00- 3.00)-14.752 /4)0.5 =10.80米

中心点最低高度h0 =hr -((hr -h)2 +D2 /4)0.5 =30.00-((30.00-3.00)2 +14.752 /4)0.5 =2.01米

计算结果 避雷针在0.00米处的保护范围为13.08米

已知条件 避雷针编号 7

基础高:h1 =0.00米

针高: h2 =3.00米

避雷针计算高度:h=h1 +h2 =0.00+3.00=3.00米

被保护建筑物的防雷等级要求: 一类 滚球半径 hr =30米

计算过程和公式/4)0.5 =(3.00*(2*30.00- 3.00)-20.752 /4)0.5 =7.96米 中心点最低高度h0 =hr -((hr -h)2 +D2 /4)0.5 =30.00-((30.00-3.00)2 +20.752 /4)0.5 =1.08米 7—6 两针距离D=14.75米 地面上每侧最小保护宽度Bx =(h(2*hr -h)-D2 /4)0.5 =(3.00*(2*30.00- 3.00)-14.752 /4)0.5 =10.80米 中心点最低高度h0 =hr -((hr -h)2 +D2 /4)0.5 =30.00-((30.00-3.00)2 +14.752 /4)0.5 =2.01米

计算结果 避雷针在0.00米处的保护范围为13.08米

r0 =(h*(2hr -h))0.5 =(3.00*(2*30.00-3.00))0.5 =13.08米

7—1

地面上每侧最小保护宽度Bx =(h(2*hr -h)-D2
回复
moonlight
2004年06月21日 16:40:00
5楼

注意以上计算书是按一类防雷设计,如果是三类防雷只需要4根3米高避雷针即可。