独立基础+止水板如何计算?
geforcey
geforcey Lv.4
2007年04月06日 20:15:40
来自于地基基础
只看楼主

某多层建筑,,拟采用独立基础或人工挖孔桩。但该建筑地下局部有水池和设备间,拟采用独立基础再止水板的做法,外围设置混凝土挡土墙。现疑问:1。有止水板的位置独立基础的埋深如何确定?是从止水板底到独立基础底还是……?2。止水板配筋及截面如何计算?3。计算基础的时候,是需要考虑该部分水池和设备间的荷载?也就是说该部分荷载是直接由止水板传到板底地基还是由止水板传给柱再由柱传给基础?若是由止水板传给柱再传给基础,似乎类似筏板基础了。

某多层建筑,,拟采用独立基础或人工挖孔桩。
但该建筑地下局部有水池和设备间,拟采用独立基础再止水板的做法,外围设置混凝土挡土墙。
现疑问:
1。有止水板的位置独立基础的埋深如何确定?是从止水板底到独立基础底还是……?
2。止水板配筋及截面如何计算?
3。计算基础的时候,是需要考虑该部分水池和设备间的荷载?也就是说该部分荷载是直接由止水板传到板底地基还是由止水板传给柱再由柱传给基础?若是由止水板传给柱再传给基础,似乎类似筏板基础了。


暂时想到这些个问题,请知道的朋友说说,谢谢!
免费打赏
scorpionsuper
2007年04月06日 20:32:21
2楼
做无梁架空底板,做法同无梁楼盖
但对有桩基时,建议以结构自防水为主。外防水很不好包,且一般都包不好
回复
geforcey
2007年04月06日 21:26:23
3楼
谢谢楼上
照这个架空的做法,水池及设备荷载就还是要传到基础 而不是由止水板直接传给地基咯?
另这样的做法基础埋深怎么确定呢?
回复
飙行天下
2009年10月09日 16:38:48
4楼
这个问题真好,希望知道的能给解释下
回复
云海0789
2009年10月13日 20:24:08
5楼
单独计算,独立基础根据荷载算,防水板根据净反力算,在防水板下加100MM苯板
回复
ianzie
2009年11月12日 21:10:30
6楼
还没看懂,望高手再给解释一下
回复