最近做了1个项目,消防水泵房位于建筑首层,消防水池为室外埋地式,吸水口处设了吸水底阀,吸水底阀距水泵吸水口高差为5.65米,吸水管长16米。水池液面低于水泵吸水口2.13米。安装后试运行时,也将吸水管注满了水,可就是吸不上水来。不知哪位前辈指点一下。因为马上就要消防验收了。所以很着急。谢谢!

2007年04月06日 17:15:32
2楼
哪个傻瓜做的设计啊,看不看规范啊
回复
roverpump
2007年04月06日 17:26:07
3楼
在水泵的出口处装排气阀,排一排空气, 再开泵看看.
回复
yanglan
2007年04月06日 17:36:23
4楼
消防泵应采取自灌吸水。

其他类型的泵如生活水泵不能自灌的话,要采取抽气或灌水装置。
你要好好校核一下 泵的安装高度。
回复
joyce_liu99
2007年04月06日 22:28:15
5楼
那个傻瓜就是我。甲方不同意做地下室。我也没有办法。而且报消防局也没有提着一条。
回复
wangfengzhao
2007年04月07日 00:57:32
6楼
消防泵应该要采用能自灌吸水才能保证消防时顺利启泵,现在有中潜水消防泵,你可以试用一下,厦门这边有用的,消防也同意
回复
roverpump
2007年04月07日 12:33:19
7楼
我们是做消防泵的,可提供消防深井泵,电动机或柴油机驱动.有国家级的型式检验报告.我们可以给你做一个方案.
上海路华消防器材有限公司
TEL: 021-56032050 FAX: 021-56036733
e-mail: roverpump@online.sh.cn
www.shanghairover.com
回复
fb1963001
2007年04月09日 09:10:24
8楼
是不好解决.
回复
jjplj
2007年04月09日 13:42:45
9楼
还要注意真空高度,麻烦,只好仍潜水泵了
回复
ah-wangjun
2007年04月09日 16:29:26
10楼
设计要坚持原则
回复