现在微型断路器可以做到100A的额定电流,但是分断能力一般都只有4.5KA,6KA,或者10KA,有的楼层配电箱的分支回路电流也就几十安,有些人不计算短路电流,会选用微断,但往往有时候三相短路电流会达到15KA以上,微断的分断能力是达不到要求的,如果发生三相断路,就可能烧毁断路器引发电气火灾。所以我认为计算短路电流是非常重要的,校验接地故障保护的灵敏性也需要短路电流值,要不然,还有可能发生接地故障时,开关不跳闸,也会引发电气火灾。
现在微型断路器可以做到100A的额定电流,但是分断能力一般都只有4.5KA,6KA,或者10KA,有的楼层配电箱的分支回路电流也就几十安,有些人不计算短路电流,会选用微断,但往往有时候三相短路电流会达到15KA以上,微断的分断能力是达不到要求的,如果发生三相断路,就可能烧毁断路器引发电气火灾。所以我认为计算短路电流是非常重要的,校验接地故障保护的灵敏性也需要短路电流值,要不然,还有可能发生接地故障时,开关不跳闸,也会引发电气火灾。
<此贴子已经被作者于2004-6-21 14:12:22编辑过>此贴子已经被作者于2004-6-21>
12楼
一般每户多少A啊,上次我看资料上有说跃层每户能到10KW,给单相电不就差不多50了吧
回复
13楼
用户断路器50A,怎么楼层也50A啊?
回复
14楼
以下是引用城市边缘在2004-6-22 12:20:00的发言:
用户断路器50A,怎么楼层也50A啊?
有何不可呢?这仍算同一级呀
回复
15楼
以下是引用大鼻山在2004-6-22 17:48:00的发言:
?
有何不可呢?这仍算同一级呀
因为用的是断路器,如果单用户线路发生故障,两个断路器一起跳,那岂不是其他用户都要停电?
回复
16楼
哎,图集的错误哪里只这一处哦。。防雷图集里连编号都写错的地方都有呢
回复
17楼
arthur说的不够明白.P30与p34.P35的内容是两个系统。一是多曾住宅,一是高层住宅。
回复
18楼
以下是引用ZBXINGAO在2004-6-23 16:13:00的发言:
arthur说的不够明白.P30与p34.P35的内容是两个系统。一是多曾住宅,一是高层住宅。
抱歉!
P34,P35是我觉得不妥之处提出与大家探讨,与搂住的问题无关。
回复
19楼
微型断路器(MCB)是建筑电气终端配电装置中使用最广泛的一种终端保护电器。分段能力有4.5KA、6KA、10KA,现在一般可以做到100A额定电流。