现在微型断路器可以做到100A的额定电流,但是分断能力一般都只有4.5KA,6KA,或者10KA,有的楼层配电箱的分支回路电流也就几十安,有些人不计算短路电流,会选用微断,但往往有时候三相短路电流会达到15KA以上,微断的分断能力是达不到要求的,如果发生三相断路,就可能烧毁断路器引发电气火灾。所以我认为计算短路电流是非常重要的,校验接地故障保护的灵敏性也需要短路电流值,要不然,还有可能发生接地故障时,开关不跳闸,也会引发电气火灾。
现在微型断路器可以做到100A的额定电流,但是分断能力一般都只有4.5KA,6KA,或者10KA,有的楼层配电箱的分支回路电流也就几十安,有些人不计算短路电流,会选用微断,但往往有时候三相短路电流会达到15KA以上,微断的分断能力是达不到要求的,如果发生三相断路,就可能烧毁断路器引发电气火灾。所以我认为计算短路电流是非常重要的,校验接地故障保护的灵敏性也需要短路电流值,要不然,还有可能发生接地故障时,开关不跳闸,也会引发电气火灾。
中国建筑标准设计研究院出版的《住宅小区建筑电气设计与施工〉中P30
层配电箱中断路器为MCB 50A/3P
P34,35中计量箱中每户断路器为MCB 50/2P,户内配电箱用40A/2P隔离开关,偶认为不妥,想听听大家的意见。
以下是引用arthur在2004-6-21 16:28:00的发言:
中国建筑标准设计研究院出版的《住宅小区建筑电气设计与施工〉中P30
层配电箱中断路器为MCB 50A/3P
P34,35中计量箱中每户断路器为MCB 50/2P,户内配电箱用40A/2P隔离开关,偶认为不妥,想听听大家的意见。
确实有问题
“层配电箱中断路器为MCB 50A/3P”不知道带几户?
“P34,35中计量箱中每户断路器为MCB 50/2P”,每户用到50A?是不是大了点?相关推荐