2004年06月21日 14:05:58
来自于断路器
只看楼主

现在微型断路器可以做到100A的额定电流,但是分断能力一般都只有4.5KA,6KA,或者10KA,有的楼层配电箱的分支回路电流也就几十安,有些人不计算短路电流,会选用微断,但往往有时候三相短路电流会达到15KA以上,微断的分断能力是达不到要求的,如果发生三相断路,就可能烧毁断路器引发电气火灾。所以我认为计算短路电流是非常重要的,校验接地故障保护的灵敏性也需要短路电流值,要不然,还有可能发生接地故障时,开关不跳闸,也会引发电气火灾。

现在微型断路器可以做到100A的额定电流,但是分断能力一般都只有4.5KA,6KA,或者10KA,有的楼层配电箱的分支回路电流也就几十安,有些人不计算短路电流,会选用微断,但往往有时候三相短路电流会达到15KA以上,微断的分断能力是达不到要求的,如果发生三相断路,就可能烧毁断路器引发电气火灾。所以我认为计算短路电流是非常重要的,校验接地故障保护的灵敏性也需要短路电流值,要不然,还有可能发生接地故障时,开关不跳闸,也会引发电气火灾。
<此贴子已经被作者于2004-6-21 14:12:22编辑过>
免费打赏
城市边缘
2004年06月21日 14:08:00
2楼
c45n回帖:

遮断容量不够的情况一般出现在靠近变电所的附近。低压供电的建筑物例如小区住宅,一般末端短路电流不超过1000A。
MCB也有高分断能力的,但是价格较高,甚至超过一些MCCB,例如ABB的S500系列,分断能力可达50kA,很少有人用。
<此贴子已经被作者于2004-6-21 14:09:01编辑过>
回复
城市边缘
2004年06月21日 14:12:00
3楼
大鼻山回帖:楼主明显多虑了!兄弟计算的地方,根本就不是微断采用的地方;微断保护的分配电箱的出线回路基本不会出现你所说的15kA短路电流。
但是楼主强调的短路计算方法,还是应该掌握
回复
城市边缘
2004年06月21日 14:13:00
4楼
以下是引用大鼻山在2004-6-19 22:14:00的发言:
楼主明显多虑了!兄弟计算的地方,根本就不是微断采用的地方;微断保护的分配电箱的出线回路基本不会出现你所说的15kA短路电流。
但是楼主强调的短路计算方法,还是应该掌握


鼻兄是说楼层配电箱不能用微断吧,但是不少人还是用了,而且差点我就用了,所以我有此担心。
回复
arthur@dq
2004年06月21日 16:28:00
5楼

中国建筑标准设计研究院出版的《住宅小区建筑电气设计与施工〉中P30

层配电箱中断路器为MCB 50A/3P

P34,35中计量箱中每户断路器为MCB 50/2P,户内配电箱用40A/2P隔离开关,偶认为不妥,想听听大家的意见。

回复
arthur@dq
2004年06月21日 16:28:00
6楼
图集号是 03D603
回复
大鼻山
2004年06月21日 18:58:00
7楼
以下是引用arthur在2004-6-21 16:28:00的发言:

中国建筑标准设计研究院出版的《住宅小区建筑电气设计与施工〉中P30


层配电箱中断路器为MCB 50A/3P


P34,35中计量箱中每户断路器为MCB 50/2P,户内配电箱用40A/2P隔离开关,偶认为不妥,想听听大家的意见。


确实有问题

回复
zz_zz
2004年06月21日 19:30:00
8楼
图集里也有地雷。
回复
零点@dq
2004年06月21日 21:26:00
9楼
没看明白...有什么问题?
回复
城市边缘
2004年06月22日 10:05:00
10楼
没有该图集,

“层配电箱中断路器为MCB 50A/3P”不知道带几户?

“P34,35中计量箱中每户断路器为MCB 50/2P”,每户用到50A?是不是大了点?
“户内配电箱用40A/2P隔离开关”,这到是没有什么问题
<此贴子已经被作者于2004-6-22 12:22:21编辑过>
回复
heartsun
2004年06月22日 11:20:00
11楼
一般的住宅楼 用户配电箱 是不是用单相进户线就可以了阿?
回复