车间进线电缆的截面选择(第一次做设计,急!)
hello931018
2007年04月06日 13:02:54
只看楼主

不好意思,本人第一次做设计,请各位高手指教:所有设备的总额定功率之和是444KW,主要是泵,马达,压缩机等,是否可以如下计算:取Kx=0.7,功率因数=0.8,电缆为室外桥架敷设方式Ijs=444000x0.7/380/1.732/0.8=590A,电缆:2*(YJV22-1000V 3*185+1*95 SC100)

不好意思,本人第一次做设计,请各位高手指教:
所有设备的总额定功率之和是444KW,主要是泵,马达,压缩机等,是否可以如下计算:
取Kx=0.7,功率因数=0.8,电缆为室外桥架敷设方式
Ijs=444000x0.7/380/1.732/0.8=590A,
电缆:2*(YJV22-1000V 3*185+1*95 SC100)
免费打赏
chshchy
2007年04月06日 13:13:47
2楼
光从计算电流来看,还无法确定电缆,电缆大小应该还要考虑与保护装置之间的配合,还有一些整定系数等。最后的结果很有可能是你的电缆偏小。
另外,既然是桥架敷设,为何又是 SC100 呢?
回复
hello931018
2007年04月06日 13:37:43
3楼
是过墙时走一段钢管,然后就上桥架.