我司有一个个案,根据用户的实际情况及UPS的自身可靠性指标,选用POWERWARE UPS集中供电方案,以1000信息点的 机房为例,提供四种集中UPS方案供参考:方案一为两台独立的单机,方案二为两台不同容量的UPS串联,方案三为两台UPS并联,方案四为并机+单机方案.综合考虑,推荐使用方案二,理由如下:方案可靠性高、成本低、操作灵活。
A、 方案一:两台独立UPS单机
机房采用美国爱克赛9305UPS一台(容量20-30KVA左右,备用时间4-8小时,如采用威尔逊油机时备用 时间更改为1小时左右),承担机房内设备的供电;机房外设备(部分或全部信息点、大屏幕墙、应用照明等)设备由一台爱克赛9315UPS(160KVA左右)供电;两台UPS之间没有任何联系,UPS系统图见图二。 机房外UPS容量确定依据:按经验1000信息点用电130KVA,大屏幕墙20KVA,应急照明等负载10KVA,考 虑集中使用系数0.6-0.7及UPS富余量20%,UPS容量为(130+20+10)×0.7×1.2=134.4KV,结合爱克赛的容量等级选用9315 160KVA UPS。如UPS只带部分信息点,UPS的容量可相应降低。
UPS配置如下:
1) UPS主机:爱克赛9305 20或9305 30 1台(机房用),9315 160 UPS 1台。
2) 备用电池:机房内UPS用1套(共96只)德国阳光A400系列12V 100AH 电池(备用6小时左右),160KVA UPS配1套(160只)德国阳光A400系列12V 100AH电池(备用时间约2小时)。
3) 电池柜、电池连线,每台UPS配1套。
4) 机房配UPS输出分电箱,160KVA UPS输出视情况设置分电系统。
本方案UPS工作介绍:
UP1、UPS2完全独立,任一台UPS工作与另一台UPS无关。爱克赛9305、9315系列UPS是采用IGBT功率器件的在线双变换式不间断电源。UPS单机的工作原理如下:市电正常时,市电经整流器与逆变器通路给负载供电;当市电中断后或整流器系统出现故障时,电池与逆变器通路给负载供电;逆变器系统出现故障时,由静态开关系统组成的旁路负责给负载供电。
B、 方案二:两台UPS串联
UPS机型与数量与方案一完全一样,只是UPS输入输出配电系统有较大改变,使160KVA UPS可为30KVA UPS提供备用,当机房用30KVA UPS故障或停机时,160KVA UPS利用设计的20%富余量(超过30KVA UPS所提供的容量)可为机房内设备提供高质量不间断的交流电源。注意:两台UPS最好安装在同一地点。UPS系统图见图三。
本方案工作介绍
方案中UPS1、UPS2组成热备份系统,UPS1的旁路输入接到UPS2的输出上,正常时两台UPS分别对机房设备和机房外设备供电,当UPS1故障或退出工作时可由UPS2提供机房内的设备的供电,能保证机房设备24×7×365的供电要求。同时本方案成本较低。遇停电,通过使用爱克赛9305系列UPS旁路优先功能可利用
图三
160KVA UPS电池耗尽时再使用30KVA UPS的备用电池,延长机房内重要设备的备用时间。
爱克赛9305、9315系列UPS是采用IGBT功率器件的在线双变换式不间断电源。UPS单机的工作原理如下:市电正常时,市电经整流器与逆变器通路给负载供电;当市电中思后或整流器系统出现故障时,由静态开关系统组成的旁路负责给负载供电。
C、 方案三:两台UPS并联
本方案中机房所有需要UPS供电的设备由一套160KVA UPS并机系统提供保护,在UPS输出端设置配电系
统为机房、大屏幕、信息点等设备供电。UPS系统图见图四。
本方案工作介绍
1) 正常情况下,2台UPS并联均分负载运行,各带50%负载;
2) 当一台UPS 故障时,该UPS自动退出并机系统,由另一台UPS承担100%负载;
3) 在不影响负载供电情况下,可随时对一台停机维护;
4) 并机系统采用爱克赛独有的热同步机技术。
方案配置:9315 160KVA UPS 2台,备用电池2套,分电盘、配电柜若干。
D、 方案四:UPS并机+单机
方案设计:机房采用爱克赛9305 30KVA UPS并机一套,机房外设备采用爱克赛9315 160KVAUPS一台成
UPS供电系统(UPS容量确定见方案一),系统图见图五。
配置如下:
1) UPS主机:爱克赛9305 30并机1套(2台,机房用);
9315 160 UPS 1台(机房外设备用)。
2) 备用电池:30KVA并机配2套电池,每台UPS1套;160KVA UPS配1套电池。
3) 电池架、电池连线,每台UPS配1套。
4) 分电盘、配电系统若干。
本方案UPS工作介绍:
本方案UPS1、UPS2组成并机系统给机房供电,具有极高的可靠性,能保证机房设备24×7×365的供电要求;正常时两台均分负载工作,当一台UPS故障或退出工作时另一台UPS自动承担全部机房的负载。
如果对本方案的UPS输入输出配电稍作改动,160KVA UPS可为机房用2台30KVA并机提供备用,如方案二。