请问电压互感器辅助二次绕组电压是多少?
fengzhizi200479
2007年04月06日 11:56:59
来自于变压器
只看楼主

各位大虾,请问电压互感器辅助二次绕组开口电压是100V,其中一相的电压是多少?是100/3还是100/根3?谢谢

各位大虾,请问电压互感器辅助二次绕组开口电压是100V,其中一相的电压是多少?是100/3还是100/根3?谢谢
免费打赏
互感器
2007年04月06日 15:40:56
2楼
单相剩余电压绕组额定电压是100/3V
回复
lengjianweng001
2007年04月06日 19:05:41
3楼
用在大接地系统中的PT开口绕组额定电压为100V,用在小接地或不接地系统中的附加二次绕组额定电压为100/3V
回复
jhongsong123
2007年04月12日 17:29:59
4楼
对Y/Y/开口三角形,相对柜体外壳为100V,对N约60V,开口三角形正常运行时,由于受到PT自身感性与电缆等容性谐振影响会有约5至10V的电压。
回复
frgthh@co163
2007年04月14日 19:30:21
5楼
如果是三相接成开口三角,那他的剩于电压是100V的话那就不好说了,三相已不平横
如果是单个,剩余电压绕组额定电压是100/3V


回复
plum-1127
2007年04月16日 11:51:13
6楼
开口绕组之间应为100V对地为100/3V
回复
fengzhizi200479
2007年06月06日 12:33:33
7楼
谢谢楼上
回复
livewen
2007年07月24日 10:33:04
8楼
在中性点不接系统中,辅助开口三角形额定电压为100/3V,因为在系统发生单相接地时,开口三角形可产生100V电压
回复
menghao1688
2007年11月22日 11:33:00
9楼
如果是三相接成开口三角,那他的剩于电压是100V的话那就不好说了,三相已不平横
如果是单个,剩余电压绕组额定电压是100/3V