各位大虾,请问电压互感器辅助二次绕组开口电压是100V,其中一相的电压是多少?是100/3还是100/根3?谢谢
各位大虾,请问电压互感器辅助二次绕组开口电压是100V,其中一相的电压是多少?是100/3还是100/根3?谢谢
2楼
单相剩余电压绕组额定电压是100/3V
回复
3楼
用在大接地系统中的PT开口绕组额定电压为100V,用在小接地或不接地系统中的附加二次绕组额定电压为100/3V
回复
4楼
对Y/Y/开口三角形,相对柜体外壳为100V,对N约60V,开口三角形正常运行时,由于受到PT自身感性与电缆等容性谐振影响会有约5至10V的电压。
回复
5楼
如果是三相接成开口三角,那他的剩于电压是100V的话那就不好说了,三相已不平横
如果是单个,剩余电压绕组额定电压是100/3V
回复
6楼
开口绕组之间应为100V对地为100/3V
回复
7楼
谢谢楼上
回复
8楼
在中性点不接系统中,辅助开口三角形额定电压为100/3V,因为在系统发生单相接地时,开口三角形可产生100V电压
回复
9楼
如果是三相接成开口三角,那他的剩于电压是100V的话那就不好说了,三相已不平横
如果是单个,剩余电压绕组额定电压是100/3V
回复