如果计算了风管的管道阻力,我们选择风机时是按风机全压选择还是按风机静压选择呢?也就是说,克服管道阻力的是全压还是静压呢?为什么
如果计算了风管的管道阻力,我们选择风机时是按风机全压选择还是按风机静压选择呢?也就是说,克服管道阻力的是全压还是静压呢?为什么
2楼
克服管道阻力的是静压。全压=静压+动压,动压与静压可以转化。如果是管道风机或其他直接接管道的风机,按全压考虑就行了,但在计算阻力的结果上加10%-15%。如果是风机在箱体里,如空调柜、箱式风机等,一般说机外静压,就是说此时机组的静压是风机克服了箱体内的阻力后的进出口压差。因为空调系统速度低,动压一般是比较小的,机外余压可近似看成静压。
回复
3楼
麻烦能解释一下为什么克服管道阻力的是静压吗?流体力学没学好,见笑了。
回复
4楼
静压!但很多样本上都不写静压的……
回复
5楼
我知道是静压,就是想问一下为什么不是全压呢?因为以前自己老是觉得是全压,最近看书上说的是静压
回复
6楼
计算静压后选择风机,但是一般厂家给的是全压,解决办法::经验是在原计算静压数据上加上一个
一百五十多的风压值(针对高速风管)
回复
7楼
全压是管道阻力+此时气流的动压头,即静压+动压阿!!
这样理解比较好吧!
回复
8楼
全压是静压+加动压
又不是泵,进出口流速基本一样,动压可以去掉
回复
9楼
克服管道阻力的是静压。