风道断面不变,孔口面积变化的均匀送风问题
oicqxgg
Lv.2
2007年04月05日 23:07:38
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
对于风道断面不变,孔口面积变化的均匀送风管道,孔口面积最大的是在风道的近风机端还是远风机端阿?按书上的例子来看,好像是在风道的远端孔口面积最小,近端孔口面积越来越大,但是总感觉不对阿。
对于风道断面不变,孔口面积变化的均匀送风管道,孔口面积最大的是在风道的近风机端还是远风机端阿?
按书上的例子来看,好像是在风道的远端孔口面积最小,近端孔口面积越来越大,但是总感觉不对阿。
免费打赏
toplhc
2007年04月06日 11:58:52
2楼
这要看是送风还是排风
以送风为例:风道断面不变,从开始到最后管内流量减小,动压减小,静压增大,出风口风速增大,此时若要保证均匀送风量,要减小风口有效面积,从大到小