喷淋方面的问题
akuan52
akuan52 Lv.3
2004年08月26日 09:17:52
只看楼主

建筑面积5。5万,地下一层是超市,上面三层是商场,四层是餐饮。我是按地下商场考虑的,属于中危2级,可是消防部门说是应该按仓库危险级考虑,这样用水量增大,关键是规范上没有这一级别的喷头的控制数,我简单的计算一下,一个喷头就得32的,很忙烦!还有就是泵的流量是40l/s.想问问这里的同行,都是怎样考虑的!谢谢~~~~~~~~~~

建筑面积5。5万,地下一层是超市,上面三层是商场,四层是餐饮。我是按地下商场考虑的,属于中危2级,可是消防部门说是应该按仓库危险级考虑,这样用水量增大,关键是规范上没有这一级别的喷头的控制数,我简单的计算一下,一个喷头就得32的,很忙烦!还有就是泵的流量是40l/s.想问问这里的同行,都是怎样考虑的!谢谢~~~~~~~~~~

免费打赏
富兰克
2004年08月26日 09:29:56
2楼
按仓库的依据是什么?货架高度高?货物存储密度大?可以向消防主管咨询一下
回复
gjx_foshan
2004年09月13日 11:48:54
3楼
中二级,消防局的人大多是只会吃饭不会干活的人
回复
wp1201
2004年09月13日 13:54:35
4楼
按自动喷淋设计规范进行设计,不用管那个消防队的,你只要有依有据就行了!
回复
heijindishi
2004年09月13日 14:35:57
5楼
那样你就害了施工单位和甲方,因为消防支队的消防验收关系到工程的最后投入使用,特别是工期
紧,急于投入使用的项目,让着点消防支队,否则甲方会被气死的。
回复
tx
2004年09月13日 16:28:22
6楼
超市就是商场,消防局咋的啦?
回复