车库防排烟问题探讨
gshl0427@co163
2007年04月05日 19:25:08
来自于通风排烟
只看楼主

我最近作了一个地下车库排烟,由于层高较高,5米,依据03年技术措施算换气量可以按3米算,可我院一般做的是按实际高度计算,大家谁能给出合理的答案呢?

我最近作了一个地下车库排烟,由于层高较高,5米,依据03年技术措施算换气量可以按3米算,可我院一般做的是按实际高度计算,大家谁能给出合理的答案呢?
免费打赏
meiqiu
2007年04月05日 20:32:56
2楼
实际高度
回复
tanghuaping
2007年04月06日 13:46:07
3楼


技术措施哪条规定是按3M了?????
回复
toplhc
2007年04月06日 15:51:47
4楼
一切以规范为主,特别是排烟没什么好争议的,以实际高度为准

回复
wjhjjj
2007年04月06日 17:32:05
5楼
通风按3m,排烟按实际高度,但两者风速不同,排烟风速大些。先按3m层高计算通风,然后较核排烟风速。
回复
snowping
2007年04月07日 13:56:46
6楼
同意2楼的说法.按实际高度,以换气次数来计算.